Заземление , Зачем заземлять нейтраль 220/380 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление , Зачем заземлять нейтраль 220/380 |
8.10.2019, 17:46
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.2.2016 Пользователь №: 48395 |
Здравствуйте. Подскажите, зачем на подстанции заземляют нейтраль трансформатора 220/380. Почему не используют схему треугольник на низком напряжении?
|
|
|
|
8.10.2019, 18:53
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10619 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Видите ли, подстанции разные бывают. Вы уж как-то поподробнее...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
8.10.2019, 20:54
Сообщение
#3
|
Гости |
А в чем, собственно, проблема? Вопрос ТС - это параграф стандартного учебника или справочника. Или внезапно возникла необходимость в персональной консультации по вопросам, которые вообще-то не решаются "большинством голосов на общем собрании"?
Вы пытались почитать литературу? Что конкретно осталось неясным? |
|
|
8.10.2019, 22:03
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.2.2016 Пользователь №: 48395 |
Типовая подстанция 10/0.4, для домов, магазинов. Пожалуйста дайте ссылку на учебник.
|
|
|
|
9.10.2019, 17:34
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10619 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Проблема заключается в том, что для домов - магазинов полагается иметь нейтраль и её заземлять. И никак иначе. Читайте правила устройства электроустановок. ПУЭ.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
10.10.2019, 13:41
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2753 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Почему не используют схему треугольник на низком напряжении? Павел, звезда на низкой стороне нужна для того, чтоб было и 220В и 380В. А так существуют сети с изолированной нейтралью, без нейтрали вообще (треугольник) и даже треугольником с заземлённым фазным проводником. В основном заземление источника электроэнергии нужно для цели безопасности, хотя есть и иные поводы заземлить хоть один вывод из источника. В тоже время есть иные способы обеспечить безопасность и без заземления. А проще всего ответить так: - Так у нас принято, и прописано в правилах. -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:50 |
|