Добрый день, подскажите пожалуйста, в общем хочу сделать электричество в гараже, обратился в МРСК, так как гаражного кооператива нет, решил делать индивидуально, с горем пополам приняли заявку на ТП, выслали договор и ТУ.
Только вот я ничего не пойму, в ТУ нет никой информации, какой должна быть степень защиты оборудования IP (это про сам щит), какой автомат и т.д. просто написано установить щит учета электроэнергии))) Помогите разобраться. Все это будет установлено на улице рядом с воротами. Думаю сделать так: купить щит металлический IEK ЩУ 1/1-0 74 У1 на 2 модуля, IP54, поставить вводной выключатель автоматический IEK Home 2 полюса 40 А, счетчик Меркурий 201, однофазный, потом выключатель автоматический IEK Home 2 полюса 32 А и от него запитать розетку на Din-рейке чтобы можно было подключить перфоратор и сделать проводку внутри гаража, а потом уже ее подключить к щитку в выключатель что на 32 ампера. Сечения провода 6мм2 достаточно, автоматы подходят? В гараже будет использовать пара обогревателей мощностью 1,5-2квт каждый, освещение из LED лапм 3 штуки по 40 ват, пара розеток для всякой мелочи и одна для сварочного. Сообщение отредактировал kkrs - 7.10.2019, 16:58 |
|||
|
||||
|
7.10.2019, 17:45
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Смотрите в сторону щита учетно-распределительного навесного.
Ибо у вас в ТУ прописана возможность опломбировки коммутационного аппарата перед счетчиком. Например -------------------- |
|
|
7.10.2019, 17:53
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.10.2019 Пользователь №: 56247 |
|
|
|
7.10.2019, 21:07
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13410 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
kkrs, вводной автомат, полагаю, можно взять и поболее... например С63А , ибо у Вас ограничение по мощности 15 кВт при 0,23 кВ...
Если выбор пал на ИЭК, то прикупите для него пластиковые заглушки для опломбировки, тогда не будет проблем с выбором подходящего бокса... хоть пластиковый берите, если вандалы не водятся... Второй автомат после АВ С16А для розетки на динрейку, потом его выкинете и поставите, например, УЗО с которого запитаете весь гараж. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
7.10.2019, 21:30
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1830 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
[b]... можно взять и поболее... например С63А ,.. Присоединяюсь к выше сказанному. Будете меньше(реже) бегать в случае аварийного отключения. Вообще, шкаф учета упростите до 2 автоматов. А ящик поставьте пластиковый. Не надо заземлять корпус ящика. типа этихНа время строительства хватит, а развернетесь в гараже. Расколоть пластиковый ящик не просто, а ржаветь не будет. |
|
|
7.10.2019, 23:50
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
"какой должна быть степень защиты оборудования "
защита должна быть в первую очередь от посягательств на вашу электроэнергию. а так получается что приходи кто попало и пользуйся. да и похоже что рано вы стали задумываться об этом ящике если всё (линия) только ещё в проекте. |
|
|
8.10.2019, 7:57
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.10.2019 Пользователь №: 56247 |
savelij®, Сергей ДД, получается обычное однофазное подключение? Если увеличивать номинал автоматов тогданужно и сечение кабеля увеличивать?
Электромонтёр, речь не про воровство! что там написано про проектирование я не знаю, но часть соседей уже подключена. |
|
|
|
11.10.2019, 21:43
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1830 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
savelij®, Сергей ДД, получается обычное однофазное подключение? Если увеличивать номинал автоматов тогданужно и сечение кабеля увеличивать? В тех условиях стоит 0,23 кВ, значит однофазное. У вас на рисунке то же однофазная разводка. 15 кВт конечно однофазного у нас дают в редких случаях. Но на мой взгляд(личное мнение), это для потребителя с бытовой нагрузкой(отсутствие трехфазной) лучше. Меньше мороки и можно не заморачиваться с распределением по фазам. А монтаж в шкафу учета, на улице можно и 6 мм2(медь) сделать, но лучше 10 мм2( медь). Ориентировочно по сечению см в табличке. |
|
|