![]() Нужна помощь в подключении Варочной поверхности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нужна помощь в подключении Варочной поверхности |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.10.2019 Пользователь №: 56259 ![]() |
Уважаемые Форумчане, просьба к Вам. Помогите разобраться с подключением варочной индукционной поверхности Electrolux 7,3 кВт и духовки 3,5 кВт на одну линию, если это возможно... Ремонт уже закончен, столкнулся с этим только сейчас.. Как быть? Прошу помощи
Линия идёт от щитка в квартире, защищена С32. Из подрозетника на кухне провод 3#4. Выходит что Варочная - 7300:220=33,2 (ампера); Духовка - 3500:220=15,9 (ампера) ... получается их желательно подключать на разные автоматы. Есть мысли приходящий кабель кинуть на двухполюсной АВВ. От него кинуть второй автомат на 16 и от него запитать духовой шкаф. Что скажете? Каким номиналом Ампер взять двухполюсный автомат и провод каким сечением кинуть на варочную, учитывая ее 33А (думаю 3#6). Хотелось бы услышать Ваши мысли? Сообщение отредактировал Doctor09 - 11.10.2019, 9:44 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
как правило сейчас напольную электроплиту, состоящую из варочной поверхности и духового шкафа, подключают на разные автоматы.
линию в стене 3х4мм2, предназначенную для электроплиты с нагревательными элементами по-старому, подключают к варочной поверхности. духовой шкаф отдельной линией к автомату 16-20А, к ней возможно также подключение посудомоечной машины, розеток у стола кухни, вытяжки над плитой. если есть возможность в установке дополнительных автоматов в квартире, в дополнение к автоматам на этажном щите, которых немного - 3, то можно духовой шкаф и посудомоечную машину посадить на отдельную группу, не забывая при этом, что на розеточные группы нужен дифавтомат. подключение варочной поверхности и духового шкафа к линии от этажного щита 3х4 мм2 - не желательно, нагрузка велика. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 11.10.2019, 11:26 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.10.2019 Пользователь №: 56259 ![]() |
Отлично понимаю, что велика. По другому никак, ремонт закончен, штробить нектоне будет. Линия одна. Поэтому и хотелось бы какую разумную альтернативу в моей ситуации. Понимаю что нагружать одновременно не буду, использовать по очереди, как то так....Но подсоединить надо
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Отлично понимаю, что велика. По другому никак, ремонт закончен, штробить нектоне будет. Линия одна. Поэтому и хотелось бы какую разумную альтернативу в моей ситуации. Понимаю что нагружать одновременно не буду, использовать по очереди, как то так....Но подсоединить надо ![]() Учитывая что плита и духовка никогда не работают длительное время на полную мощность, то попробуй повесить все на одну линию и провести натурные испытания с контролем нагрева провода в реальных условиях готовки на кухне. Возможно переделывать и тянуть ничего не придется. Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.10.2019, 13:16 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Есть мысли приходящий кабель кинуть на двухполюсной АВВ. От него кинуть второй автомат на 16 и от него запитать духовой шкаф. Можно и так, только первый двухполюсник лишний, линия уже защищена автоматом в щите. Что скажете? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.10.2019 Пользователь №: 56259 ![]() |
Просто есть лишний на 32А, думаю подойдёт ли? Как раз распаралелить линию. Без паёк, клемников
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
Учитывая что плита и духовка никогда не работают длительное время на полную мощность, то попробуй повесить все на одну линию и провести натурные испытания с контролем нагрева провода в реальных условиях готовки на кухне. Возможно переделывать и тянуть ничего не придется. конечно, просто кабель будет греться, линия будет отключаться (не сразу, пока нагреется биметалл) автоматом в этажном щитке, потому как будет превышение мощности и тока, а этажные щиты должны быть на замке и хозяйка выскажет всё, что о вас думает. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 12.10.2019, 11:14 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Охеренно "мудрые" советы "спецы" дают! Хоть один бы додумался спросить какое сечение имеет стояк, какова мощность выделена официально на квартиру!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.10.2019 Пользователь №: 56259 ![]() |
Остановился на таком варианте...Можно ли так?
И паралельно вопрос, как оптимально удлинить кабель из подрозетника к минищитку где-то 30 см, так как подрозетник приходится как раз за ДШ...скрутка+пайка или достаточно клемника.. Сообщение отредактировал Doctor09 - 13.10.2019, 14:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Можно ли так? Можно и так.Цитата как оптимально удлинить кабель из подрозетника к минищитку где-то 30 см Оптимально - гильзами опрессовать.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.10.2019 Пользователь №: 56259 ![]() |
Savelij, огромное спасибо!!!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 6:46 |
|
![]() |