sda_vko
сообщение 25.9.2019, 12:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 25.9.2019
Пользователь №: 56201



Здравствуйте, установили ПТП 5с92 мощностью 320кВА, понижающий с 10 (6) кВ на 0,23 кВ. Межфазное напряжение 234 В, все три фазы, при подключении преобразователей синхронной частоты (ПСЧ) с промышленной сети 220 В 50Гц 220 В 400 Гц 50 кВт-го или 30 кВт-го, после их запуска межфазное напряжение стабильное и ровное без перекоса по напряжению, стоит только дать нагрузку на ПСЧ появляется перекос межфазное напряжения 198, 214 и 222 вольт. Подскажите причину этого?!?!? При работе от агрегатов питания перекоса нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.9.2019, 13:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Нужно "высокое" измерить. Тоже перекос имеется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 25.9.2019, 17:50
Сообщение #3





Гости






Цитата(sda_vko @ 25.9.2019, 12:59) *
...стоит только дать нагрузку на ПСЧ появляется перекос... Подскажите причину этого?!?!? При работе от агрегатов питания перекоса нет.
Вы сами ответили на свой вопрос! Причина в "кривом" выходном напряжении ПСЧ под нагрузкой. smoke.gif