Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Какой нужен провод СИП для 500 метров кабеля , Расчёт сечения

Гость_Ращид_*
сообщение 23.9.2019, 9:50
Сообщение #1





Гости






Уважаемые электрики! У меня, как у чайника вопрос. Хочу провести провод от транформатора до дачи. Отдельный. Расстояние 500 метров. Хотел провести 2*16 СИП. Плюсы возьмём с соседом из данного провода, а ноль со столба действующего. В транформаторе наши жилы будут отдельно другу от друга. Вопрос: какого сечения нужен провод? 2*16 или выше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 23.9.2019, 10:06
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 663
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



не пойдет, к каждому по две жилы, если только две жилы тогда общий будет на трансформаторе. Ноль со столба вы не возмете.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 23.9.2019, 10:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8876
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Наймите электрика


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 23.9.2019, 12:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1830
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Кто собственник подстанции? С ним согласовали ваш вариант подключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ращид_*
сообщение 23.9.2019, 13:01
Сообщение #5





Гости






Сейчас у меня есть электричество, но оно в районе 180-200. Я хотел бы просто провести фазу с трансформатора, а ноль взять тот, который есть сейчас. Электриков нашёл, но все говорят по-разному. Один говорит, что если у меня потребление не более 10 кВт, то хватит. Другой говорит, что надо 35, третий говорит, что 2*16 до 100 ампер и его хватает, четвёртый - что будет просадка и хотя бы 25 нужен. Поэтому хотел бы узнать ваше мнение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 25.9.2019, 11:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3224
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Ращид @ 23.9.2019, 13:01) *
...Электриков нашёл, но все говорят по-разному...
Это были не электрики, а монтёры. icon_smile.gif
А вот что говорят настоящие Электрики:


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 13:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены