Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Щиток в гараде , УЗО и Диф

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 22.9.2019, 18:06
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Купил гараж (с подвалом) и решил провести новую проводку. Подскажите необходимость установки (380 не подведено) :
1. Стоит ли устанавливать 1 УЗО на все и после отдельно 2 ДИФ автомата на освещение и розетки
2. Какие автоматы ставить на группу розеток в самом гараже и в падвале (хочу развести)
3. Какие ДИФ и автоматы ставить? Планируется, (в самом гараже 3 лампы освещения и 5 розеток, в падвале- 4 лампы и 2 розетки)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 22.9.2019, 20:53
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



1. Как душа лежит. Правила не требуют двойной защиты. Я бы для себя поставил общее + на розеточные группы, учитывая налтчие подвала.
2. 16А на розетки.
3. 6А на освещение.
УЗО или диф.автомат - не более чем на 30 мА.

Я бы поставил общий диф (ампераж - как разрешено в кооперативе).
И 4 отходящих - две на подвал - свет и розетки, и две на гараж - свет и розетки.

Сообщение отредактировал S-cream - 22.9.2019, 20:53


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.9.2019, 21:39
Сообщение #3





Гости






Спасибо за совет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 23.9.2019, 9:09
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(S-cream @ 22.9.2019, 20:53) *
1. Как душа лежит. Правила не требуют двойной защиты. Я бы для себя поставил общее + на розеточные группы, учитывая налтчие подвала.
2. 16А на розетки.
3. 6А на освещение.
УЗО или диф.автомат - не более чем на 30 мА.

Я бы поставил общий диф (ампераж - как разрешено в кооперативе).
И 4 отходящих - две на подвал - свет и розетки, и две на гараж - свет и розетки.

А я бы в подвал завел 12-24В.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 18:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены