1000 Вольт , чем подать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
1000 Вольт , чем подать? |
24.9.2019, 19:54
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Ваня, какое ПУЭ? объект в эксплуатации ПУЭ - Правила - они, а не оно...В эксплуатации см. Цитата ПТЭЭП-2003, п. 3.6.22. Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В. Эта замена не допускается при испытании ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и автоматики, а также в случаях, оговоренных в нормах. У Вас там что, все без исключения ответственные вращающиеся машины и ответственные цепи РЗиА ? Скорей всего что нет, самые обычные цепи, которые никакой особой ответственности не несут...
-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
|
|
24.9.2019, 20:18
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. если внимательно прочитать пост №1 видно о чём речь
2 ПТЭЭП на нас не распространяется 3. вопрос был о другом -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.9.2019, 11:44
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...ПТЭЭП на нас не распространяется... У тех, на кого не распространяются требования ПТЭЭП, подобных вопросов не возникает. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
25.9.2019, 12:24
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну так какие проблемы - ответьте на заданный вопрос
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
26.9.2019, 13:57
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
ну так какие проблемы - ответьте на заданный вопрос У нас (тех, на кого не распространяются требования ПТЭЭП, а распространяются требования ПТЭЭСС) проблем нет, проблемы возникли у Вас. А возникли они потому, что Вы взялись за работу, к которой оказались не готовы в плане технического оснащения по причине отсутствия нужного испытательного оборудования. И что же Вы хотите? Чтобы мы подарили Вам необходимое ИО?-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
26.9.2019, 14:44
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18410 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
26.9.2019, 17:32
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
И что же Вы хотите? Чтобы мы подарили Вам необходимое ИО? Что бы Вы, если знаете, ответили на вопрос в посте № 1, если не знаете, не нудите про подарки сказано выше, не просил, да и опасаюсь от Вас подарков Так и говори, "ищу, скоро отвечу.." наверно опечатка "Так и соври..."? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
26.9.2019, 23:28
Сообщение
#28
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
А вообще мы раньше мегерили. В протокол записывали АИД. Выше говорили, что 1,3кВ, но у нас было 700В по паспорту минималка. Но в определенный момент надзор закрыл эту лазейку- кто-то подсказал и регистрировать ЭЛ без прибора перестали.
Не буду смотреть, по памяти- мегер не заменить только при ПНР, а в остальных случаях 2500 или меньше. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
27.9.2019, 0:34
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если взять например ОСО-0,25 380/36 и подать на НН 100 В., на ВН будет чуть больше 1000 В, транс крякнет? посмотрел ГОСТ 19294-84 таб.8, если правильно понял исп. напряжение по НН не менее 250
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.9.2019, 16:34
Сообщение
#30
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
если взять например ОСО-0,25 380/36 и подать на НН 100 В., на ВН будет чуть больше 1000 В, транс крякнет? скорее всего, да. Может быть не сразу... какое то время поработает. но, в любом случае, лотерея... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
|
28.9.2019, 18:39
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
благодарю
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.9.2019, 19:32
Сообщение
#32
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
если взять например ОСО-0,25 380/36 и подать на НН 100 В., на ВН будет чуть больше 1000 В, транс крякнет? посмотрел ГОСТ 19294-84 таб.8, если правильно понял исп. напряжение по НН не менее 250 скорее всего, да. Может быть не сразу... какое то время поработает. но, в любом случае, лотерея... Дяденьки, а о чём это вы? Между чем именно подаётся испытательное напряжение - указано в левом столбце таблицы 8 упомянутого ГОСТа. Но уж точно не между клеммами вторички. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
29.9.2019, 21:35
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
чукча знает, с Ваней партнёры?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.9.2019, 21:38
Сообщение
#34
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
скорее всего, да. Может быть не сразу... какое то время поработает. но, в любом случае, лотерея... Поддержу -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
29.9.2019, 23:57
Сообщение
#35
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
-------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
7.10.2019, 19:17
Сообщение
#36
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 7.10.2019 Пользователь №: 56248 |
всё просто …
испытательный тр-р на 1000 Вольт можно намотать самому, можно взять готовый типа НОМ-100х6000, + ЛАТр - испытывайте на здоровье. |
|
|
7.10.2019, 19:53
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
см. пост 1
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.1.2022, 18:37
Сообщение
#38
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 |
У меня для этой цели УПУ-10
-------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 11:19 |
|
|
|
|