Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

монтаж кабеля

Гость_YSLeon_*
сообщение 30.8.2007, 19:21
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста где раздобыть информацию о расстоянии между скобами при монтаже ими по фасаду здания (кирпич). слышал, что есть завасимость от сечения - в моем случае 5*16 медь.
заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew12
сообщение 31.8.2007, 6:36
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 9107



О зависимости шага крепления от сечения кабеля ничего не слышал. Вот выдержка из инструкции по прокладке кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, может подойдет:

Кабели, прокладываемые по конструкциям, консолям, эстакадам, стенам, перекрытиям, фермам и т.п., следует закреплять в конечных точках, непосредственно у концевых муфт, у соединительных муфт, на поворотах трассы (с обеих сторон от изгиба на расстоянии не более 0,5 м), на остальных участках трассы в местах, расположенных по длине кабельной линии с шагом от 1 до 1,5 м.
При укладке кабелей на консоли кабели должны быть закреплены на каждой консоли. Расстояние между консолями должно быть не более 1 м. Полезная длина консоли должна быть не более 500 мм на прямых участках трассы.
Кабели, прокладываемые вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены на каждой кабельной конструкции.
Кабели, проложенные по конструкциям на открытых эстакадах, могут быть на отдельных участках трассы дополнительно закреплены во избежание смещения под действием ветровых нагрузок (в соответствии с указаниями, приведёнными в проекте).
Крепление кабелей должно быть выполнено таким образом, чтобы была предотвращена деформация кабелей и муфт под действием собственного веса кабеля, а также в результате действия механических напряжений, возникающих при циклах «нагрев-охлаждение» и при магнитных взаимодействиях при коротких замыканиях.
Шаг, тип, конструкция и материал креплений определяются при проектировании кабельной линии в зависимости от места расположения кабелей (на лотках, консолях и т.д.), профиля трассы, конструкции кабелей и технических данных кабельной линии.

Сам обычно указываю в проектах шаг 800-1000мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_YSLeon_*
сообщение 31.8.2007, 14:07
Сообщение #3





Гости






Спасибо огромное, если можно какая это инструкция. и есть ли она в электронке.
Очень спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 1.9.2007, 16:44
Сообщение #4


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



На http://biblem.narod.ru/news.html есть "Прокладка проводов и кабелей" М.С.Живова в djvu. Гляньте, может тоже сгодится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 14:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены