уважаемые электрики,возник вопрос;существует деревообрабатывающий завод.Тр-р 400 кВа.установленная мощность 240 кВт.проектируется дополнительный цех с уст. мощностью 230 кВт.
ПОМОЙМУ В СП-31 ВИДЕЛ коэф. спроса для деревообрабатывающих заводов-0,2.может ли такое быть.т.е. от этой цифры решается подключать или нет цех |
|
|
|
|
30.8.2007, 14:25
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 |
Ну в СП Кспроса приведены вроде для общественных зданий а не для промышленных. Насколько помню когда делал диплом расчитывал мощность каждого отдельного электроприемника в цехе с учетом его мощности и Кспроса, а потом получал расчетную мощность на этот цех и по ней уже все остальное считал.
|
|
|
31.8.2007, 11:52
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
По моему у таких заводов механизмы работают циклами, т.е. Кс для технологического оборудования может быть разный, я вот когда, делал завод по производству пеноблоков, у технологов ( заказчиков), требовал циклограмму работы технологического оборудования и по ней уже брал Кс, долго они не хотели мне ее давать, но расчитав им нагрузку по "своим" Кс, сразу решили,что дешевле дать циклограмму!