Срабатывает Реле контроля фаз , реле контроля фаз adl09-101 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Срабатывает Реле контроля фаз , реле контроля фаз adl09-101 |
16.8.2019, 5:24
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 24.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14619 |
Доброго времени.
В щите стоит данное реле. При подаче питания зажигается светодиод ошибки и соответственно блокируется работа электродвигателя. Напряжение сети по фазам примерно в диапазоне 373-378 В. т.е. перекоса нет. Поставили заведомо исправное - тоже самое. Проверяли на другой сети - все в порядке, т.е. реле исправно. В чем может быть проблема ? |
|
|
|
16.8.2019, 5:33
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Чередование фаз проверяли?
Просто местами два фазных провода поменять. Напряжение линейное, надеюсь, измеряли? Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.8.2019, 5:44 |
|
|
16.8.2019, 8:39
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 24.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14619 |
Про чередование тоже подумал. Не проверял. Попробую. Спасибо.
|
|
|