Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53835 ![]() |
Добрый день! Ситуация следующая: загородный дом 50м2, от столба подключен навесной щит, в котором стоит счетчик, нужно завести вводный кабель в дом под землей, длина прокладки кабеля 18 метров. какое сечение и количество жил посоветуете брать? (электропотребители: Насос скважины, электрокотел примерно 5КВт, бойлер для подогрева воды, местами пол с подогревом.)
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
ну попробуй кинь 5х10 из соображений перспективы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53835 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53835 ![]() |
ну и его можно тоже 5х10. ничего страшного не будет. кстати говоря- надеюсь- есть технические условия на электроснабжение индивидуального жилого дома? а то я вижу в этом щите стройплощадку. Не совсем понимаю что такое технические условия на электроснабжение индивидуального жилого дома |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
прежде, чем делать электромонтажные работы, нужно запросить в эл. сетях технические условия на электроснабжение своего объекта. после этого заказывают рабочий проект. его нужно согласовать с эл. сетями. как его согласовывают- можно приступать к эл. монтажным работам. я так вижу- техусловия выдавались на электроснабжение строительной площадки индивидуального жилого дома мощностью киловатт на 10. судя по всему- дом построен. теперь речь идёт об электроснабжении самого индивидуального жилого дома. вопрос: выдавались ли эти же технические условия и для электроснабжения самого индивидуального жилого дома?
Сообщение отредактировал электроник1 - 5.8.2019, 19:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53835 ![]() |
Ну как я помню, когда ставили счетчик с этим щитком, было сказано, что теперь нужно ввести кабель в дом и сделать хотя бы пару розеток, и потом обращаться за проектом и тд. Речь идет о Беларуси |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Ну как я помню, когда ставили счетчик с этим щитком, было сказано, что теперь нужно ввести кабель в дом и сделать хотя бы пару розеток, и потом обращаться за проектом и тд. Речь идет о Беларуси т.е. в техусловиях нет фразы "для индивидуального жилого дома"? законов Беларуси не знаю и знать не хочу. Здесь хватает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17897 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну как я помню, когда ставили счетчик с этим щитком, было сказано, что теперь нужно ввести кабель в дом и сделать хотя бы пару розеток, и потом обращаться за проектом и тд. Речь идет о Беларуси Думаю, в Беларуси законодательство не сильно отличается от России. Наш Главный энергетик электроник1 как всегда собирает что ни поподя.. при абсолютной уверенности в своей правоте. Никакой необходимости (уж в России точно) в проекте для малоэтажного индивидуального жил.дома НЕТ.По части кабеля.. На развитие - конечно же можно и десятку, и более брать. Если денежка лишняя. Но при автомате С10А никакого смысла в этом нет. На десятку ставят АВ С50А. С Вашим на 10 вполне достаточно 5х2,5. Ну, возьмите 5Х4.. Проложите в ПНД трубе (d40), при необходимости перетянете. Ввод с опоры выглядит отвратительно. Металлорукав (без оболочки) при наружной прокладке использовать не надо. То, что сгниет моментально и рассыпется на лямочки, Вы и сами процесс видите. Развитая лента м/рукава подоткнута на болт (без всякой там шины или зажима). Вторая сторона на опоре наверняка никуда не подключена. Металлические сальники (или патрубки с хомутом) для присоединения м/р к мет.корпусу не используются. Не видно есть ли в данном месте заземление. Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2019, 20:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Думаю, в Беларуси законодательство не сильно отличается от России. Наш Главный энергетик электроник1 как всегда собирает что ни поподя.. при абсолютной уверенности в своей правоте. Никакой необходимости (уж в России точно) в проекте для малоэтажного индивидуального жил.дома НЕТ. По части кабеля.. На развитие - конечно же можно и десятку, и более брать. Если денежка лишняя. Но при автомате С10А никакого смысла в этом нет. На десятку ставят АВ С50А. С Вашим на 10 вполне достаточно 5х2,5. Ну, возьмите 5Х4.. Проложите в ПНД трубе (d40), при необходимости перетянете. Ввод с опоры выглядит отвратительно. Металлорукав (без оболочки) при наружной прокладке использовать не надо. То, что сгниет моментально и рассыпется на лямочки, Вы и сами процесс видите. Развитая лента м/рукава подоткнута на болт (без всякой там шины или зажима). Вторая сторона на опоре наверняка никуда не подключена. Металлические сальники (или патрубки с хомутом) для присоединения м/р к мет.корпусу не используются. Не видно есть ли в данном месте заземление. а падение напряжения? да и при маленьком сечении уменьшится ток короткого замыкания в удалённой точке. ну и потом- запас никого никогда никуда не толкал. кстати- у нас электроснабжение индивидуальных жилых домов никогда не обходится без рабочих проектов. всегда требуются. ни 1 случая не знаю- чтобы кому-то разрешили его не делать. Сообщение отредактировал электроник1 - 5.8.2019, 20:56 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... кстати- у нас электроснабжение индивидуальных жилых домов никогда не обходится без рабочих проектов. всегда требуются. ни 1 случая не знаю- чтобы кому-то разрешили его не делать. На территории РФ для домиков до 3х этажей с проживанием одной семьи (так звучит это в нормативке) никаких проектов не требуется. Требования Ваших местный сетей просто не законны. Обсуждалось ТУТ -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17897 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. у нас электроснабжение индивидуальных жилых домов никогда не обходится без рабочих проектов. всегда требуются. ни 1 случая не знаю- чтобы кому-то разрешили его не делать. Где это "у нас", Волгоград не РФ ? Если уж ГЭ не в курсе, то что может возразить обыватель ?
Сообщение отредактировал Олега - 6.8.2019, 0:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
![]() а падение напряжения? да и при маленьком сечении уменьшится ток короткого замыкания в удалённой точке. ну и потом- запас никого никогда никуда не толкал. кстати- у нас электроснабжение индивидуальных жилых домов никогда не обходится без рабочих проектов. всегда требуются. ни 1 случая не знаю- чтобы кому-то разрешили его не делать. Электроник 1,какие к чёрту проекты.Дали тех условие на подключение,ты их выполнил,приехали,посмотрели что всё как в техусловии,присоединили опломбировали,ну а дальше ковыряйся как хочешь,за счётчиком хош разетку подсоедени,хош дом или сарай.Чё пургу то нести по проектам.Главное мощность выделеная ограничена АВ,пломбы как бы исключают воровство.И это для сетей и сбыта главное. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17897 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
а падение напряжения? И что падение ? Посчитаете сколько упадет при 10А на 2,5 мм2 длиной 18-20м ?.. и потом- запас никого никогда никуда не толкал. Если чуток (к прим. 4 мм2). А на три размера больше, да за свои кровные.. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9258 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Народ, автор сказал речь про Беларусь. Там проект нужен даже на собачью будку
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
На территории РФ для домиков до 3х этажей с проживанием одной семьи (так звучит это в нормативке) никаких проектов не требуется. Требования Ваших местный сетей просто не законны. Обсуждалось ТУТ я знаю, что незаконны. но с ними никто не хочет заморачиваться. а мне даже это на руку- у меня иногда эти рабочие проекты заказывают. Если чуток (к прим. 4 мм2). А на три размера больше, да за свои кровные.. ![]() а перспектива лет на 5-10 вперёд? а вдруг ему потом ещё понадобится мощность? а пропускной способности кабеля уже может не хватить, если положить сейчас алюминий 4... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17897 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..автор сказал речь про Беларусь. Там проект нужен даже на собачью будку Значит предположение (#9) оказалось не верным. (( Но ГЭ об этом не знал, основывался на волгоградском опыте. К обсуждению коего и перешли. )) а перспектива лет на 5-10 вперёд? а вдруг ему потом ещё понадобится мощность? а пропускной способности кабеля уже может не хватить, если положить сейчас алюминий 4... А Вдруг через 10 лет на этом месте МКД встанет ? или заводик свечной ? "пропускной способности кабеля уже может не хватить" (10 мм2) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53835 ![]() |
Всем спасибо, с самим кабелем понятно. Теперь остается разобраться с его подключением. Может кто-нибудь на картинке показать куда подключать 5 жил? А то не сталкивался с трехфазным подключением))
Тех.условия: Тип подключения трехфазный, потребитель 3й категории, расчетная мощность 4 кВт. Сообщение отредактировал Ega669 - 6.8.2019, 14:45 |
![]() |
|
Гость_KostyaK_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Всем спасибо, с самим кабелем понятно. Теперь остается разобраться с его подключением. Может кто-нибудь на картинке показать куда подключать 5 жил? А то не сталкивался с трехфазным подключением)) Все норовите хлеб отобрать у электриков. Пожалейте их, им и так мало платят. Лучше доверьтесь профессионалам. И не лезьте туда где не соображаете. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Всем спасибо, с самим кабелем понятно. Теперь остается разобраться с его подключением. Может кто-нибудь на картинке показать куда подключать 5 жил? А то не сталкивался с трехфазным подключением)) Тех.условия: Тип подключения трехфазный, потребитель 3й категории, расчетная мощность 4 кВт. думаю- проще откинуть АД-14 и подключить кабель к отходящим от счётчика проводам с помощью орехов. они контакт лучше дают. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |