Ввод кабеля в дом , выбор кабеля и его подключение

Ega669
сообщение 5.8.2019, 17:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53835



Добрый день! Ситуация следующая: загородный дом 50м2, от столба подключен навесной щит, в котором стоит счетчик, нужно завести вводный кабель в дом под землей, длина прокладки кабеля 18 метров. какое сечение и количество жил посоветуете брать? (электропотребители: Насос скважины, электрокотел примерно 5КВт, бойлер для подогрева воды, местами пол с подогревом.)



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 5.8.2019, 18:29
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



ну попробуй кинь 5х10 из соображений перспективы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ega669
сообщение 5.8.2019, 18:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53835



Цитата(электроник1 @ 5.8.2019, 18:29) *
ну попробуй кинь 5х10 из соображений перспективы.

А если алюминий?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 5.8.2019, 18:42
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Ega669 @ 5.8.2019, 18:40) *
А если алюминий?

ну и его можно тоже 5х10. ничего страшного не будет. кстати говоря- надеюсь- есть технические условия на электроснабжение индивидуального жилого дома? а то я вижу в этом щите стройплощадку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ega669
сообщение 5.8.2019, 18:46
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53835



Цитата(электроник1 @ 5.8.2019, 18:42) *
ну и его можно тоже 5х10. ничего страшного не будет. кстати говоря- надеюсь- есть технические условия на электроснабжение индивидуального жилого дома? а то я вижу в этом щите стройплощадку.

Не совсем понимаю что такое технические условия на электроснабжение индивидуального жилого дома
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 5.8.2019, 18:57
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



прежде, чем делать электромонтажные работы, нужно запросить в эл. сетях технические условия на электроснабжение своего объекта. после этого заказывают рабочий проект. его нужно согласовать с эл. сетями. как его согласовывают- можно приступать к эл. монтажным работам. я так вижу- техусловия выдавались на электроснабжение строительной площадки индивидуального жилого дома мощностью киловатт на 10. судя по всему- дом построен. теперь речь идёт об электроснабжении самого индивидуального жилого дома. вопрос: выдавались ли эти же технические условия и для электроснабжения самого индивидуального жилого дома?

Сообщение отредактировал электроник1 - 5.8.2019, 19:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ega669
сообщение 5.8.2019, 19:19
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53835




Ну как я помню, когда ставили счетчик с этим щитком, было сказано, что теперь нужно ввести кабель в дом и сделать хотя бы пару розеток, и потом обращаться за проектом и тд. Речь идет о Беларуси
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 5.8.2019, 19:45
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Ega669 @ 5.8.2019, 19:19) *
Ну как я помню, когда ставили счетчик с этим щитком, было сказано, что теперь нужно ввести кабель в дом и сделать хотя бы пару розеток, и потом обращаться за проектом и тд. Речь идет о Беларуси

т.е. в техусловиях нет фразы "для индивидуального жилого дома"? законов Беларуси не знаю и знать не хочу. Здесь хватает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.8.2019, 19:54
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17897
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ega669 @ 5.8.2019, 19:19) *
Ну как я помню, когда ставили счетчик с этим щитком, было сказано, что теперь нужно ввести кабель в дом и сделать хотя бы пару розеток, и потом обращаться за проектом и тд. Речь идет о Беларуси
Думаю, в Беларуси законодательство не сильно отличается от России. Наш Главный энергетик электроник1 как всегда собирает что ни поподя.. при абсолютной уверенности в своей правоте. Никакой необходимости (уж в России точно) в проекте для малоэтажного индивидуального жил.дома НЕТ.
По части кабеля.. На развитие - конечно же можно и десятку, и более брать. Если денежка лишняя. Но при автомате С10А никакого смысла в этом нет. На десятку ставят АВ С50А. С Вашим на 10 вполне достаточно 5х2,5. Ну, возьмите 5Х4.. Проложите в ПНД трубе (d40), при необходимости перетянете.
Ввод с опоры выглядит отвратительно. Металлорукав (без оболочки) при наружной прокладке использовать не надо. То, что сгниет моментально и рассыпется на лямочки, Вы и сами процесс видите. Развитая лента м/рукава подоткнута на болт (без всякой там шины или зажима). Вторая сторона на опоре наверняка никуда не подключена. Металлические сальники (или патрубки с хомутом) для присоединения м/р к мет.корпусу не используются.
Не видно есть ли в данном месте заземление.

Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2019, 20:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 5.8.2019, 20:55
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Олега @ 5.8.2019, 19:54) *
Думаю, в Беларуси законодательство не сильно отличается от России. Наш Главный энергетик электроник1 как всегда собирает что ни поподя.. при абсолютной уверенности в своей правоте. Никакой необходимости (уж в России точно) в проекте для малоэтажного индивидуального жил.дома НЕТ.
По части кабеля.. На развитие - конечно же можно и десятку, и более брать. Если денежка лишняя. Но при автомате С10А никакого смысла в этом нет. На десятку ставят АВ С50А. С Вашим на 10 вполне достаточно 5х2,5. Ну, возьмите 5Х4.. Проложите в ПНД трубе (d40), при необходимости перетянете.
Ввод с опоры выглядит отвратительно. Металлорукав (без оболочки) при наружной прокладке использовать не надо. То, что сгниет моментально и рассыпется на лямочки, Вы и сами процесс видите. Развитая лента м/рукава подоткнута на болт (без всякой там шины или зажима). Вторая сторона на опоре наверняка никуда не подключена. Металлические сальники (или патрубки с хомутом) для присоединения м/р к мет.корпусу не используются.
Не видно есть ли в данном месте заземление.

а падение напряжения? да и при маленьком сечении уменьшится ток короткого замыкания в удалённой точке. ну и потом- запас никого никогда никуда не толкал. кстати- у нас электроснабжение индивидуальных жилых домов никогда не обходится без рабочих проектов. всегда требуются. ни 1 случая не знаю- чтобы кому-то разрешили его не делать.

Сообщение отредактировал электроник1 - 5.8.2019, 20:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.8.2019, 0:15
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(электроник1 @ 5.8.2019, 20:55) *
... кстати- у нас электроснабжение индивидуальных жилых домов никогда не обходится без рабочих проектов. всегда требуются. ни 1 случая не знаю- чтобы кому-то разрешили его не делать.
На территории РФ для домиков до 3х этажей с проживанием одной семьи (так звучит это в нормативке) никаких проектов не требуется.
Требования Ваших местный сетей просто не законны.
Обсуждалось ТУТ


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.8.2019, 0:46
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17897
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(электроник1 @ 5.8.2019, 20:55) *
.. у нас электроснабжение индивидуальных жилых домов никогда не обходится без рабочих проектов. всегда требуются. ни 1 случая не знаю- чтобы кому-то разрешили его не делать.
Где это "у нас", Волгоград не РФ ? Если уж ГЭ не в курсе, то что может возразить обыватель ?

Сообщение отредактировал Олега - 6.8.2019, 0:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 6.8.2019, 1:03
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



icon_sad.gif
Цитата(электроник1 @ 5.8.2019, 20:55) *
а падение напряжения? да и при маленьком сечении уменьшится ток короткого замыкания в удалённой точке. ну и потом- запас никого никогда никуда не толкал. кстати- у нас электроснабжение индивидуальных жилых домов никогда не обходится без рабочих проектов. всегда требуются. ни 1 случая не знаю- чтобы кому-то разрешили его не делать.

Электроник 1,какие к чёрту проекты.Дали тех условие на подключение,ты их выполнил,приехали,посмотрели что всё как в техусловии,присоединили опломбировали,ну а дальше ковыряйся как хочешь,за счётчиком хош разетку подсоедени,хош дом или сарай.Чё пургу то нести по проектам.Главное мощность выделеная ограничена АВ,пломбы как бы исключают воровство.И это для сетей и сбыта главное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.8.2019, 1:16
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17897
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(электроник1 @ 5.8.2019, 20:55) *
а падение напряжения?
И что падение ? Посчитаете сколько упадет при 10А на 2,5 мм2 длиной 18-20м ?


Цитата(электроник1 @ 5.8.2019, 20:55) *
.. и потом- запас никого никогда никуда не толкал.
Если чуток (к прим. 4 мм2). А на три размера больше, да за свои кровные.. icon_confused.gif Я бы не стал понты бросать - т.е. деньги на ветер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.8.2019, 7:06
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9258
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Народ, автор сказал речь про Беларусь. Там проект нужен даже на собачью будку


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 6.8.2019, 7:52
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(savelij® @ 6.8.2019, 0:15) *
На территории РФ для домиков до 3х этажей с проживанием одной семьи (так звучит это в нормативке) никаких проектов не требуется.
Требования Ваших местный сетей просто не законны.
Обсуждалось ТУТ

я знаю, что незаконны. но с ними никто не хочет заморачиваться. а мне даже это на руку- у меня иногда эти рабочие проекты заказывают.

Цитата(Олега @ 6.8.2019, 1:16) *
Если чуток (к прим. 4 мм2). А на три размера больше, да за свои кровные.. icon_confused.gif Я бы не стал понты бросать - т.е. деньги на ветер.

а перспектива лет на 5-10 вперёд? а вдруг ему потом ещё понадобится мощность? а пропускной способности кабеля уже может не хватить, если положить сейчас алюминий 4...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.8.2019, 10:58
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17897
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 6.8.2019, 7:06) *
..автор сказал речь про Беларусь. Там проект нужен даже на собачью будку
Значит предположение (#9) оказалось не верным. ((
Но ГЭ об этом не знал, основывался на волгоградском опыте. К обсуждению коего и перешли. ))

Цитата(электроник1 @ 6.8.2019, 7:52) *
а перспектива лет на 5-10 вперёд? а вдруг ему потом ещё понадобится мощность? а пропускной способности кабеля уже может не хватить, если положить сейчас алюминий 4...
А Вдруг через 10 лет на этом месте МКД встанет ? или заводик свечной ? "пропускной способности кабеля уже может не хватить" (10 мм2)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ega669
сообщение 6.8.2019, 14:25
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53835



Всем спасибо, с самим кабелем понятно. Теперь остается разобраться с его подключением. Может кто-нибудь на картинке показать куда подключать 5 жил? А то не сталкивался с трехфазным подключением))

Тех.условия: Тип подключения трехфазный, потребитель 3й категории, расчетная мощность 4 кВт.

Сообщение отредактировал Ega669 - 6.8.2019, 14:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KostyaK_*
сообщение 6.8.2019, 15:14
Сообщение #19





Гости






Цитата(Ega669 @ 6.8.2019, 14:25) *
Всем спасибо, с самим кабелем понятно. Теперь остается разобраться с его подключением. Может кто-нибудь на картинке показать куда подключать 5 жил? А то не сталкивался с трехфазным подключением))

Все норовите хлеб отобрать у электриков. Пожалейте их, им и так мало платят. Лучше доверьтесь профессионалам. И не лезьте туда где не соображаете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 6.8.2019, 15:15
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Ega669 @ 6.8.2019, 14:25) *
Всем спасибо, с самим кабелем понятно. Теперь остается разобраться с его подключением. Может кто-нибудь на картинке показать куда подключать 5 жил? А то не сталкивался с трехфазным подключением))

Тех.условия: Тип подключения трехфазный, потребитель 3й категории, расчетная мощность 4 кВт.

думаю- проще откинуть АД-14 и подключить кабель к отходящим от счётчика проводам с помощью орехов. они контакт лучше дают.
Вернуться в начало страницы