Трансформатор напряжения , допускается ли подключение не только цепей учета? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор напряжения , допускается ли подключение не только цепей учета? |
23.7.2019, 9:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 19077 |
Добрый день!
Друзья, помогите пожалуйста, поскольку не сталкивался с таким вопросом. В проекте на реклоузер 10 кВ установлены 3 ТН с одной вторичной обмоткой. Так вот, одна и та же обмотка используется и для цепей ком.учета и для собственных нужд реклоузера. Сетевая завернула проект ссылаясь на п. 1.5.22 и пишет о том, что собственные нужды(обогрев, связь и т.п.) необходимо выполнить от трансформатора собственных нужд. Друзья, подскажите пожалуйста, кто прав и на что мне ссылаться при общении с сетевой? Заранее - благодарю! Сообщение отредактировал nvn - 23.7.2019, 10:43 |
|
|
nvn Трансформатор напряжения 23.7.2019, 9:53
Shturman1 ИМХО сетевая компания права. Должен быть ТВП 23.7.2019, 11:28
nvn Спасибо, но ни один пункт ПУЭ не запрещает использ... 23.7.2019, 11:31
Shturman1 ЦитатаДаже сам ТН не определяется как "измери... 23.7.2019, 13:02
nvn Цитата(Shturman1 @ 23.7.2019, 13:02) если... 23.7.2019, 14:35![]() ![]() ![]() |
|