Вводной кабель в деревянный дом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вводной кабель в деревянный дом |
20.7.2019, 12:30
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 |
Здравствуйте!
Помогите определится с видом и сечением кабеля. Электрики установили щиток со счетчиков на гараж.(фото щитка во вложении) Надо от щитка завести кабель в дом. Параметры: 1) Дом деревянный 2) Одна фаза Расстояния: (во вложении картинка) 3) от щитка по стене гаража 10 метров 4) от гаража до дома по воздуху 1,5 метра 5) от ввода в дом до распределительного щитка 5 метров Вопрос: 1) Какого типа взять кабель? (пока нашел что можно СИП но лучше медный НГ) 2) Какого сечения кабель? (пока нашел, что советуют 3 на 10 медь) |
|
|
|
20.7.2019, 12:41
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
лучше взять СИП 4х16, поскольку минимальное сечение провода по соображениям ветра и гололёда- 16 мм2.
почему 4х16: я пока не видел, чтобы продавался СИП 3х16- фаза, нуль рабочий, нуль защитный. 1 жила останется в резерве. СИП надо будет соединить с кабелем, который будет проложен после СИПа. поскольку дом деревянный- я рекомендовал бы поставить автоматическую защиту по контролю за напряжением с ручным управлением уставками верхнего и нижнего предела, а также времени срабатывания на подачу напряжения, контактор- на DIN-рейку по-мощнее и УЗО с дифференциальным током не более 30 мА. в этом нет лишней траты денег. всё нужно в первую очередь только для вас. |
|
|
20.7.2019, 12:46
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 |
лучше взять СИП 4х16, поскольку минимальное сечение провода по соображениям ветра и гололёда- 16 мм2. почему 4х16: я пока не видел, чтобы продавался СИП 3х16- фаза, нуль рабочий, нуль защитный. 1 жила останется в резерве. СИП надо будет соединить с кабелем, который будет проложен после СИПа. поскольку дом деревянный- я рекомендовал бы поставить автоматическую защиту по контролю за напряжением с ручным управлением уставками верхнего и нижнего предела, а также времени срабатывания на подачу напряжения, контактор- на DIN-рейку по-мощнее и УЗО с дифференциальным током не более 30 мА. в этом нет лишней траты денег. всё нужно в первую очередь только для вас. А по дому СИП тянуть в какой нибудь гофре? или не нужно? СИП это алюминиевый кабель, а проводка в доме медная, придется в домашнем щитке ставить автомат в который подведу 0 и фазу, а куда землю? или так как соединение идет через шину окисления не должно быть? |
|
|
20.7.2019, 13:09
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
О!! Привет инспекторам Энергосбыта!
Грех не воспользоваться... |
|
|
|
20.7.2019, 13:14
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 |
|
|
|
20.7.2019, 13:16
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вологдаоблэнерго...
Вологодчина - край непуганого сбыта и негорючих деревянных домов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
20.7.2019, 14:48
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
А по дому СИП тянуть в какой нибудь гофре? или не нужно? СИП это алюминиевый кабель, а проводка в доме медная, придется в домашнем щитке ставить автомат в который подведу 0 и фазу, а куда землю? или так как соединение идет через шину окисления не должно быть? лучше тогда до щитка в доме дотянуть СИП. чем меньше соединений- тем лучше. СИП нужно будет проложить в трубе, лучше- гладкой жёсткой ПНД, поскольку дом- деревянный, а ПНД-трубы, как правило, не горят. при покупке этой трубы возьми с собой зажигалку и подожги трубу секунд 10. если не загорится- значит- труба подходит. О!! Привет инспекторам Энергосбыта! Грех не воспользоваться... а что там Вам режет глаз? |
|
|
|
20.7.2019, 14:58
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
20.7.2019, 15:08
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ЛЕША, главные энергетики не должны разбираться в таких мелочах как отсутствие индексов нг-LS у СИПа. Командиры в кустах не слабятся ©®™
-------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.7.2019, 15:13
Сообщение
#10
|
Гости |
... СИП нужно будет проложить в трубе, лучше- гладкой жёсткой ПНД, поскольку дом- деревянный, а ПНД-трубы, как правило, не горят. при покупке этой трубы возьми с собой зажигалку и подожги трубу секунд 10. если не загорится- значит- труба подходит. ... Вот пара цитат о свойствах труб ПНД:Ограниченный диапазон эксплуатационных температур. Нижняя граница 0°С – при меньших температурах ПНД стекленеет. Верхняя граница 40°С – при более высоких температурах ПНД труба теряет кольцевую жесткость. К недостаткам можно отнести способность труб ПНД поддерживать и распространять горение. Поэтому они должны быть замоноличены внутри огнестойких материалов, например бетонной стяжки, цементного раствора, или проложены в земле. Ещё в 70-е годы был запрет на прокладку кабеля с оболочками из ПЭ на объектах электроэнергетики ... |
|
|
|
20.7.2019, 17:37
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 |
Так и не понял можно СИП или нет?
Его вообще нельзя, или нельзя в ПНД, если сип можно тогда мб его в доме в железной гофре провести? |
|
|
20.7.2019, 17:39
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нельзя
-------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.7.2019, 17:56
Сообщение
#13
|
Гости |
... Вопрос: 1) Какого типа взять кабель? (пока нашел что можно СИП но лучше медный НГ) 2) Какого сечения кабель? (пока нашел, что советуют 3 на 10 медь) 1. Кабель лучше взять ВВГнг 3х10,0 2. У гаража сделать повторное заземление. 3. Кабель от щитка гаража до дома проложить в металлической трубе (водогазопроводной). Трубу соединить с повторным заземлением. Почему металлическая труба? Потому, что строения деревянные (пожароопасные), и металлическая труба обеспечит ещё и механическую защиту при сходе снега с дома и гаража. Снег-то в Вологде ещё не в дефиците? |
|
|
20.7.2019, 21:03
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
20.7.2019, 21:22
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 |
1. Кабель лучше взять ВВГнг 3х10,0 2. У гаража сделать повторное заземление. 3. Кабель от щитка гаража до дома проложить в металлической трубе (водогазопроводной). Трубу соединить с повторным заземлением. Почему металлическая труба? Потому, что строения деревянные (пожароопасные), и металлическая труба обеспечит ещё и механическую защиту при сходе снега с дома и гаража. Снег-то в Вологде ещё не в дефиците? 2) Про заземление да помню, но у меня дилемма, хотел забить три уголка 50х50х300, но интернет говорить это фигня и нужно забивать спец медный шпиль. На сколько разница большая? 3) С трубой это конечно, очень правильно, но будет очень сложно. Можно как альтернативу использовать гофру металлическую(Металлорукав). |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.7.2019, 21:26
Сообщение
#16
|
Гости |
Запрет есть, однако жилой дом точно не об,ект ЭЭ. ) Конечно! Если на объекте ЭЭ, где кругом металл и железобетон, запретили ПЭ, то что, в деревянном доме его можно использовать для прокладки кабеля? Данная цитата: Цитата Ещё в 70-е годы был запрет на прокладку кабеля с оболочками из ПЭ на объектах электроэнергетики ... всего лишь "привязка" к истокам на запрет ПЭ, не более ...
|
|
|
20.7.2019, 21:46
Сообщение
#17
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
хотел забить три уголка 50х50х300, но интернет говорить это фигня и нужно забивать спец медный шпиль. Тупоконечники и остроконечники доведут эту энергосистему до полной джигурды. Да никакой разницы! Делайте, что дешевле. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
20.7.2019, 21:49
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Конечно! Если на объекте ЭЭ, где кругом металл и железобетон, запретили ПЭ, .. .. то это означает, что запрет ПЭ на объекте ЭЭ введен вовсе не из-за наличия дерева )) а из-за свойств самого ПЭ.о Запрет ПЭ в жилье - в других НД (не по объектам ЭЭ)Данная цитата: всего лишь "привязка" к истокам на запрет ПЭ, не более ... |
|
|
20.7.2019, 21:53
Сообщение
#19
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Вопрос: вводной АВ 25А, какая медь 3х10?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
20.7.2019, 21:53
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:28 |
|