ОПН , необходимость установки

с2н5он
сообщение 17.7.2019, 19:41
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Пересечение ВЛ-10 и ВЛ-0,4, 10-ка сверху, угол 90, провод А и АС
нужно на 0.4 ставить ОПН?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 17.7.2019, 22:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Давно это было, но помню, что приходила информация - при такой прокладке был обрыв шестерки с перехлестом 0,4, погиб человек.

Сообщение отредактировал eugevict - 17.7.2019, 22:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.7.2019, 22:26
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 17.7.2019, 19:41) *
Пересечение ВЛ-10 и ВЛ-0,4, 10-ка сверху, угол 90, провод А и АС
нужно на 0.4 ставить ОПН?

Поскольку других данных (материал опор) нет, можно только порекомендовать ПУЭ 7, п. 2.5.229 ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 17.7.2019, 22:46
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



при воздушном вводе их установка- обязательна (п. 7.1.22 ПУЭ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.7.2019, 0:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость сочувствующий @ 17.7.2019, 22:26) *
материал опор

пардон, бетон обе

Цитата(электроник1 @ 17.7.2019, 22:46) *
при воздушном вводе

о боже maniac.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.7.2019, 12:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



добавлю ещё один вопрос
деревня, ВЛ-0,4, ответвление к частному дому планируется выполнить СИП через а/дорогу
Габарит над дорогой 5 м.?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 18.7.2019, 14:24
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 676
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(с2н5он @ 18.7.2019, 12:08) *
Габарит над дорогой 5 м.?

Да. ПУЭ 2.4.55

Сообщение отредактировал Valerapol - 18.7.2019, 14:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 18.7.2019, 17:03
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(с2н5он @ 18.7.2019, 0:00) *
о боже maniac.gif

что не так? я ещё за свою жизнь не видел нигде частного дома, где его электроснабжение осуществляется только посредством кабельной линии. всё равно при любой грозе эти все раскаты попадают в ВЛЭП в разной степени.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.7.2019, 18:23
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы вопросы читаете? где там про ввод???? где там про грозу?????
пысы:
электроник1, в последнее время такое ощущение, что Вам лишь бы чего то написать в ответе, пока устное 3-е предупреждение


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 18.7.2019, 21:09
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(с2н5он @ 18.7.2019, 18:23) *
Вы вопросы читаете? где там про ввод???? где там про грозу?????
пысы:
электроник1, в последнее время такое ощущение, что Вам лишь бы чего то написать в ответе, пока устное 3-е предупреждение

Вы сами написали в вопросе- что электроснабжение осуществляется посредством воздушной линии электропередач с линейным напряжением 0,4 кВ. Есть норма ПУЭ- п. 7.1.22- и это- обязанность собственника данных эл. сетей, конечно, согласно АРБПЭО. Мне ничего другого в голову не пришло. Так сформулирован вопрос. Что же Вы хотите- если у нас в стране такие правила? А про грозу- это- возможные последствия нарушения этих правил. И, кстати говоря, в моём регионе по моей многолетней практике такие случаи довольно часто имеют место быть.
у меня достаточно много знаний по моей профессии, чтобы абы что болтать языком. я достаточно грамотный для этого.
Вам нельзя злоупотреблять своими какими-то правами.
Я ничего и никого бояться не собираюсь. Пропадёт если вдруг у меня доступ к моему профессиональному сообществу здесь- моя жизнь всё равно продолжится.

Сообщение отредактировал электроник1 - 18.7.2019, 21:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.7.2019, 22:17
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(электроник1 @ 18.7.2019, 21:09) *
Вы сами написали в вопросе- что электроснабжение осуществляется посредством воздушной линии

ткните носом где я писал про какое то электроснабжение и что оно там осуществляется?????
пысы:
Нет, не могу больше! Пойду приму триста капель эфирной валерьянки! (с)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.7.2019, 23:19
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(электроник1 @ 18.7.2019, 21:09) *
Есть норма ПУЭ- п. 7.1.22- и это- обязанность собственника данных эл. сетей, конечно, согласно АРБПЭО. Мне ничего другого в голову не пришло.
В голову не пришло, но сказать что-то необходимо.. ) Вопрос-то по сетям снабжающей организации, г-н главный. Глава 7.1 про ЭУ зданий, причем определенного назначения (возможно 0,4 питает пром.объект или что-то ещё), и в пунктах главы (включая 7.1.22) обстоятельство наличия пересечения 0,4 и 10-ки не рассматривается.


Цитата(электроник1 @ 18.7.2019, 21:09) *
А про грозу- это- возможные последствия ..
Про что был вопрос, г-н энергетик ? О последствиях грозы ? См.п.1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 19.7.2019, 19:53
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(с2н5он @ 18.7.2019, 22:17) *
ткните носом где я писал про какое то электроснабжение и что оно там осуществляется?????
пысы:
Нет, не могу больше! Пойду приму триста капель эфирной валерьянки! (с)

я просто Ваши простые слова перевожу в грамотные формулировки (как я это понимаю)- и всё. если я что-то где-то не понял- объясните мне, поправьте меня, пожалуйста, и я тогда то, что знаю, смогу чем-то подсказать, помочь по мере своих сил. раз уж Вы задали здесь этот вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.7.2019, 20:37
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(электроник1 @ 19.7.2019, 19:53) *
я просто Ваши простые слова перевожу в грамотные формулировки (как я это понимаю)-

не для электроник1, мужики пристрелите меня


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 19.7.2019, 21:04
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(с2н5он @ 19.7.2019, 20:37) *
не для электроник1, мужики пристрелите меня

а зачем это делать? мы же- энергетики, мы можем и должны друг друга понимать- всё-таки- одно общее дело делаем. если кто-то зашёл в тупик- надо найти пути выхода из него безо всякого оружия. мы же- одна команда- энергетики!!! не вижу здесь никакого оптимизма. вижу- есть какая-то проблема. её надо обсудить- чтобы всем всё было понятно. мы просто обязаны это сделать, чтобы подтвердить своё призвание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 4.8.2019, 18:57
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(с2н5он @ 17.7.2019, 20:41) *
Пересечение ВЛ-10 и ВЛ-0,4, 10-ка сверху, угол 90, провод А и АС
нужно на 0.4 ставить ОПН?

ОПН не панацея... лучше будет кабельную вставку на 0,4 сделать. имхо

Сообщение отредактировал Ixtim - 4.8.2019, 18:58


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...