частые отключения трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
частые отключения трансформатора |
11.7.2019, 15:09
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.4.2019 Пользователь №: 55590 |
Добрый день. Проблема следующая. На работе на параллельную работу включены 2 трансформатора ТМ3 1000 КВА. Счетчики электроэнергии установлены на стороне 10 кВ и на стороне 0,4 кВ. При суточном потреблении электроэнергии счетчик на стороне 10 кВ показывает ежесуточное потребление 11000 кВт/ч, а на стороне 0,4 кВ показывает потреблений 10200 кВт. то есть разница 800 кВт/ч в сутки. В месяц получается 24000 квт/ч. Я понимаю, что это потери в линиях и холостой ход трансформаторов, но работодатель требует, чтобы снизить данную разность. Работаем 2 суток, потом сутки стоим. Он говорит, что надо отключать один из трансформаторов, чтобы его холостой ход не учитывался, но при полной нагрузке ток потребления 1300 Ампер, на выходах из трансформаторов установлены автоматические выключатели ВА 5543, 2000 А, и в тот момент, когда питание идет с одного трансформатора (когда второй транс отключен), ток, проходящий ч/з ВА 5543, 2000 А, на присоединительных контактах поднимается температура до 110 град. Цельсия. Когда включены на параллельную работу 2 трансформатора, ничего не греется, ток проходит через 2 автомата и примерно делится между ними поровну. Также предлагалось решить проблему отключением одного из трансформаторов на время простоя, а затем его включение, когда завод начинает работу. Вопрос: Вредно ли для трансформаторов частые включения и отключения?
Предлагалось также заменить транс и вводной автомат на более мощные. Что посоветуете?
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
11.7.2019, 15:52
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
7,2% на потери в нутре трансформатора? Тысячник по таблице 1770 Вт на хх теряет, стало быть за месяц - полторы тысячи кВтч.
Видать, придётся выключатели менять (у них ресурс главных контактов 500х) на что-нибудь стойчее... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_* |
11.7.2019, 16:00
Сообщение
#3
|
Гости |
Скорее всего, или разнотипные трансформаторы, или разница в положениях РПН (ПБВ). Может еще влияние оказать заметная разница в длине ошиновки ВН и НН. сравните при параллельной работе токи двух трансформаторов. авось, там и причина выяснится.
|
|
|
11.7.2019, 16:05
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Включить трансы раздельно, проверить суммированные потери ЭЭ.
2. Проверить соответствие ПТЭЭП: Цитата 2.1.19. Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.
Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях: группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +/- 0,5%; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на +/- 10%; произведена фазировка трансформаторов. Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с различными напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
11.7.2019, 16:15
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
сравните при параллельной работе токи двух трансформаторов. авось, там и причина выяснится. Когда два - не греется, не так ли? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.7.2019, 17:57
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.4.2019 Пользователь №: 55590 |
Когда два - не греется, не так ли? греется автоматический выключатель, когда работает один транс, так как автомат пропускает через себя всю нагрузку. Если заменить автомат, увеличить с более высоким номинальным током, возможно при коротком замыкании он не сможет отключиться, что плохо |
|
|
11.7.2019, 18:08
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Какова нормальная схема работы? В1 и В2 включены, В3 - отключен?
Когда отключаете один из трансов, секционник включаете. Греется В1 или В2, В3 не греется? Какие нагрузки по фидерам (не увидел оперативных обозначений)? Сообщение отредактировал Roman D - 11.7.2019, 18:11 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
11.7.2019, 18:16
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...На работе на параллельную работу включены 2 трансформатора ТМ3 1000 КВА. Счетчики электроэнергии установлены на стороне 10 кВ и на стороне 0,4 кВ. При суточном потреблении электроэнергии счетчик на стороне 10 кВ показывает ежесуточное потребление 11000 кВт/ч, а на стороне 0,4 кВ показывает потреблений 10200 кВт. то есть разница 800 кВт/ч в сутки... Я привык доверять строгим математическим расчётам, и вот что получается:Цитата Имеется двухтрансформаторная ТП-10/0,4 кВ с двумя трансформаторами ТМГ-1000-10/0,4. Прикинем, сколько кВт·час в сутки "скушают" на потери два трансформатора при общей нагрузке 1 400 кВА и один трансформатор при той же нагрузке. В нормальном режиме оба трансформатора работают параллельно на общую нагрузку мощностью 1400 кВА, т.е. каждый из них несёт нагрузку 700 кВА и работает с коэффициентом загрузки 0,7. Трансформатор ТМГ-1000-10/0,4 имеет Рхх = 1600 Вт; Ркз = 10800 Вт. Общая мощность потерь одного трансформатора при этом составляет: Рп = Рхх + к^2·Ркз = 1600 + 0,7 х 10800 = 9160 Вт (или 9,16 кВт·час). Следовательно, мощность потерь двух трансформаторов составит: 2 х 9160 = 18320 Вт (18,32 кВт·час или в сутки 439,68 кВт·час). При отключении одного из трансформаторов, второй будет работать с коэффициентом загрузки равным 1,4, следовательно мощность его внутренних потерь составит Рп = Рхх + к^2·Ркз = 1600 + 1,96 х 10800 = 22768 Вт, т.е. будет больше чем мощность потерь двух трансформаторов, работающих параллельно, на dР = 22768 – 18320 = 4448 Вт. За одни лишь сутки он "скушает" на потери: 24 х 22,768 = 546,4 кВт·час электроэнергии. Кроме того из-за повышенной нагрузки будет происходить ускоренное старение изоляции обмоток перегруженного трансформатора и он может выйти из строя. Общий вывод: Включение силовых трансформаторов на параллельную работу экономически целесообразно и выгодно при нагрузке на один силовой трансформатор более 50 % его номинальной мощности. Для трансформаторов мощностью 1000 кВА экономически выгодно переходить на параллельную работу при суммарной нагрузке 1000 кВА и более, т.е. при нагрузке на один трансформатор более 500 кВА. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
11.7.2019, 19:46
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.4.2019 Пользователь №: 55590 |
Какова нормальная схема работы? В1 и В2 включены, В3 - отключен? Когда отключаете один из трансов, секционник включаете. Греется В1 или В2, В3 не греется? Какие нагрузки по фидерам (не увидел оперативных обозначений)? Все три выключателя (В1, В2 и В3) включены. Когда питаемся от Т1 трансформатора, выключаем В2, если от Т2 то выключаем В1 Сообщение отредактировал Vorfolomey - 11.7.2019, 19:48 |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
12.7.2019, 8:37
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
12.7.2019, 19:23
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.4.2019 Пользователь №: 55590 |
Что, нельзя работать по классической схеме, когда оба ввода включены, а секционник отключен? надо попробовать. У нас проложена промышленная сеть PROFIBUS, в каждом щите, станция ввода-вывода с интерфейсным модулем ввода-вывода. PROFIBUS, физически выполненный в виде кабеля 2х0,64 мм2 соединяет модули во всех щитах. Если я разделю электроснабжение, то одни щиты с установленными в них модулями будут питаться от одного трансформатора, другие от второго. Ничего не сожгу?
Прикрепленные файлы
|
|
|
12.7.2019, 19:43
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
одни щиты с установленными в них модулями будут питаться от одного трансформатора, другие от второго. Ничего не сожгу? АСУ скорее всего питается от 24 В с резервированием от аккумуляторов и обоих трансформаторов. Чему тут гореть? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.7.2019, 18:17
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Все три выключателя (В1, В2 и В3) включены. Когда питаемся от Т1 трансформатора, выключаем В2, если от Т2 то выключаем В1 Если вы питаетесь от разных ВЛ-10кВ, то это уже не параллельная работа трансформаторов, а работа на совместную нагрузку, а подобный режим вряд ли одобрит сетевая. Включайте каждый транс на свою секцию. При снижении нагрузки, отключайте один транс, включая секционный. У вас наверное 1 категория, отключив 1 транс учитывайте это. |
|
|
14.7.2019, 19:09
Сообщение
#14
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
. У вас наверное 1 категория, отключив 1 транс учитывайте это. Ну, если и вправду куречку растим - то что в Барнауле, что в Бийске - первая вроде положена по-любому. Отключая второй транс, мы уже выходим из категории. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.7.2019, 19:41
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
|
|
|
14.7.2019, 19:47
Сообщение
#16
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Сочувствую их страховой кампании. Не ЛЛойд...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
5.9.2019, 17:08
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.4.2019 Пользователь №: 55590 |
Если вы питаетесь от разных ВЛ-10кВ, то это уже не параллельная работа трансформаторов, а работа на совместную нагрузку, а подобный режим вряд ли одобрит сетевая. Включайте каждый транс на свою секцию. При снижении нагрузки, отключайте один транс, включая секционный. У вас наверное 1 категория, отключив 1 транс учитывайте это. На КТП в РУ 10 кВ, в вводные ячейки подходят две разные линии 10 кВ, основная и резервная, но питание обоих трансформаторов осуществляется от одной основной линии. Включены секционные выключатели по 10 кВ, разъединитель во вводной ячейке, куда подходит резервная линия 10 кВ, отключен. Сообщение отредактировал Vorfolomey - 5.9.2019, 17:14 |
|
|