Установка преобразователя частоты для управления ЭД установленного во взрывоопасной зоне , Есть ли какие-нибудь правила препятствующие установке преобразователя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установка преобразователя частоты для управления ЭД установленного во взрывоопасной зоне , Есть ли какие-нибудь правила препятствующие установке преобразователя |
11.7.2019, 8:06
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2012 Пользователь №: 26716 |
Приветствую всех, возник такой вопрос: имеются ЭД установленные во взрывоопасной зоне. На данный момент они подключены через soft starter. Хотелось бы в качестве модернизации установить преобразователи частоты, т.к. часто бывают загружены на 50-60%. Возник вопрос есть ли какие-нибудь правила препятствующие установке ПЧ для ЭД, находящегося во взрывоопасной зоне. ПЧ устанавливается на подстанции, не являющейся взрывоопасной зоной. Спасибо заранее за ответ.
|
|
|
|
11.7.2019, 8:13
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8875 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Думаю (не уверен конечно на 100%) что ПЧ и софтстартер ни чем не отличаются друг от друга с точки зрения правил.
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
11.7.2019, 8:49
Сообщение
#3
|
Гости |
Вы в принципе сами ответили на свой вопрос, УПП установлен за пределами взрывоопасной зоны. Можете устанавливать ПЧ вместо УПП, только сможет ли ваш двигатель работать на малых оборотах, смотрите применение двигателей данного типа для работы с ПЧ.
|
|
|
11.7.2019, 9:10
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
У нас на средних оборотах (на 6 кВ двигателях) начиналась вибрация. Замучились их разбирать, подгонять и центровать пока совсем не запретили на этих оборотах (там была достаточно узкая полоса) работать.
|
|
|
|
11.7.2019, 10:00
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2753 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Согласен с предыдущими, ухудшение охлаждения на нештатных, более низких, оборотах. Возможно потребуется отдельный вентилятор.
Обороты механических резонансов наши АСУТПшники просто вырезают при программировании ЧП. Как альтернатива электронному регулированию мощности есть же механический вариант с помощью шиберов и задвижек. -------------------- |
|
|
Гость_=Бетонщик=_* |
11.7.2019, 15:21
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
12.7.2019, 6:14
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2012 Пользователь №: 26716 |
Спасибо всем за ответ, буду сегодня смотреть ЭД и возможность его регулирования с помощью ПЧ.
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 8:34 |
|