Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

выбивает автомат

Гость_Гость_Никита_*_*
сообщение 10.7.2019, 19:39
Сообщение #1





Гости






День добрый!
Подскажите как решить следующую проблему.
Частный дом, имеется автомат 32А на опоре. затем в доме щиток автомат 25А, затем нагрузка разбита по группам подключена к 16А автоматам.
С непонятной переодичностью вырубается 32А автомат на опоре.
То есть в в щитке 16А, 25А не срабатывают, а 32А который на улице на столбе вырубается.
Снять 32А нельзя, это точка раздела ответственности потребителя и поставщика.
Сам автомат меня 3 раза на новые разных производителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 10.7.2019, 19:45
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



попробуй занизь на 1 порядок номиналы автоматов в доме. здесь срабатывает он из-за перегруза или, мало вероятно- из-за кз с нарушением селективности. раз 32А опломбирован и менялся 3 раза- надо искать внутри- какой потребитель, от какой группы. когда найдёшь- будет легче.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 10.7.2019, 19:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3224
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость_Никита_* @ 10.7.2019, 19:39) *
С непонятной переодичностью вырубается 32А автомат на опоре...
Это означает, что проблема находится где-то между автоматом 32 А и вводным автоматом 25 А. У Вас там что от опоры к дому идёт, кабель или воздушка?


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 10.7.2019, 20:40
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Ваня Иванов @ 10.7.2019, 19:46) *
Это означает, что проблема находится где-то между автоматом 32 А и вводным автоматом 25 А. У Вас там что от опоры к дому идёт, кабель или воздушка?

не факт. между тем и другим автоматом нет нагрузки. здесь- простое нарушение абсолютной селективности. надо только эту заразу найти ему и всё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 10.7.2019, 20:54
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



электроник1, какое нарушение абсолютной селективности? 32 и 25 стоят друг за другом в одной цепи, 32 падает а 25 нет. проблему в первую очередь надо искать после 32-го и перед 25-м, т.е. в линии соединяющей их..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.7.2019, 21:14
Сообщение #6





Гости






32 А ... 25 А - это всего лишь циферки на корпусах автоматов, а фактически может быть всё, что угодно! Кто их прогружал? Поставили и стоят ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 10.7.2019, 21:19
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Volt380 @ 10.7.2019, 20:54) *
электроник1, какое нарушение абсолютной селективности? 32 и 25 стоят друг за другом в одной цепи, 32 падает а 25 нет. проблему в первую очередь надо искать после 32-го и перед 25-м, т.е. в линии соединяющей их..

в этой линии на 99,999% не может быть причины. я за свою практику такого насмотрелся много- кз на групповой линии, групповой автомат молчит, а вводной рубит всё. обычное дело. линия ж ведь новая... любой автоматический выключатель имеет номинальный ток, а также характеристику- т.е. х-х крат от номинального тока, при котором он отключит нагрузку за максимальное время- от 0,4 до 0,2 сек. при кз. по моей практике это время обычно 0,01 сек. так вот- бывает, что верхний предел у одного автомата "занижен", а у другого- завышен. чтобы это исключить- нужно уменьшить уставку группового автомата, группа которого даёт о себе знать, или поменять его. пока что я ничё другого не вижу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 10.7.2019, 22:00
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.7.2019, 21:14) *
32 А ... 25 А - это всего лишь циферки на корпусах автоматов, а фактически может быть всё, что угодно! Кто их прогружал? Поставили и стоят ...

я вас умоляю! даже пресловутый IEK этим циферкам более-менее соответствует, это какое должно быть откровенное говно чтоб "фактически там могло быть всё что угодно"..
электроник1, вы на 99,999% преувеличиваете свои экстрасенсорные способности! у меня например практика обратная, при кз в групповой линии обычно падают все автоматы в цепи (или почти все) вместе с вводным, такого чтоб при кз 32 сработал быстрее чем 25 и 16 весьма маловероятно, тем боле у автора это повторялось неоднократно..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 11.7.2019, 4:47
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1045
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



ТС трудно что посоветовать, только что собрать доп. информацию: пошевелить уличный кабель в месте входа в дом (осторожно и изолирующей палкой!), включить разные нагрузки в доме, понаблюдать в какое время происходит выбивание 32А.
Кстати, 32А - сдвоенный? Может нулевой ток от соседей ваш автомат 32 перегружают? Суть: повторное заземление 3-х фазной воздушной линии плохое, а в вашем доме - хорошее, вот и "гуляет" нулевой ток в основном через ваш автомат в зависимости от симметрии нагрузки домов на улице, случайно и без закономерности переходя рубеж 32А.

Сообщение отредактировал -Mike- - 11.7.2019, 10:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.7.2019, 7:13
Сообщение #10





Гости






Цитата(Volt380 @ 10.7.2019, 22:00) *
я вас умоляю! даже пресловутый IEK этим циферкам более-менее соответствует, это какое должно быть откровенное говно чтоб "фактически там могло быть всё что угодно" ...

Не могу сказать за Вас, но при прогрузке автоматы выходили далеко за пределы, даже брендовые. И это не пустые слова, а практика, т.к. был момент, когда надо было прогрузить несколько сотен автоматов (после крупной аварии на ГРЭС).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 11.7.2019, 9:40
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Гость сочувствующий, какие бренды себя плохо показали?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.7.2019, 10:22
Сообщение #12





Гости






Цитата(Инк @ 11.7.2019, 9:40) *
Гость сочувствующий, какие бренды себя плохо показали?

Что значит "плохо показали"? Разброс параметров это же не совсем плохо. Вот когда автомат не срабатывает вообще - это плохо. А бренды все попадались, Шнайдер, АВВ, Сименс. Когда мелкие партии прогружали, как-то не бросается в глаза разброс параметров, а вот когда большая - обязательно попадаётся, ничего в мире одинакового не бывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.7.2019, 13:26
Сообщение #13





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 11.7.2019, 10:22) *
Шнайдер, АВВ, Сименс. Когда мелкие партии прогружали, как-то не бросается в глаза разброс параметров, а вот когда большая - обязательно попадаётся, ничего в мире одинакового не бывает.

Каждый полюс на заводе проверяют и отбраковывают. Если кривыми руками и мозгами проверять, разброс будет большим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.7.2019, 16:04
Сообщение #14





Гости






Цитата(Гость @ 11.7.2019, 13:26) *
...

Цитата
Каждый полюс на заводе проверяют и отбраковывают. ...

Нет 100% прогрузки на заводе, выборочно на партию ...
Цитата
Если кривыми руками и мозгами проверять, разброс будет большим.

По себе сударь, судить изволите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.7.2019, 22:58
Сообщение #15





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 11.7.2019, 16:04) *
По себе сударь, судить изволите?

По процитированной фразе, которая свидетельствует о некомпетентности в области испытаний автоматов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.7.2019, 7:53
Сообщение #16





Гости






Цитата(Гость @ 11.7.2019, 22:58) *
По процитированной фразе, которая свидетельствует о некомпетентности в области испытаний автоматов.

Вы даром провидца обладаете, или у Вас хрустальный шар имеется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.7.2019, 8:17
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10619
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187





--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.7.2019, 14:26
Сообщение #18





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 12.7.2019, 7:53) *
Вы даром провидца обладаете, или у Вас хрустальный шар имеется?

У нас есть знания, которых нет у Вас.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.7.2019, 15:36
Сообщение #19





Гости






Цитата(Гость @ 12.7.2019, 14:26) *
У нас есть знания, которых нет у Вас.

Конечно, у меня нет Ваших знаний тролля! Прощайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 12.7.2019, 18:21
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Volt380 @ 10.7.2019, 22:00) *
вы на 99,999% преувеличиваете свои экстрасенсорные способности! у меня например практика обратная, при кз в групповой линии обычно падают все автоматы в цепи (или почти все) вместе с вводным, такого чтоб при кз 32 сработал быстрее чем 25 и 16 весьма маловероятно, тем боле у автора это повторялось неоднократно..

Я не на сайте экстрасенсов это писал. Вы внимательнее читайте и сравните со своей отсутствующей практикой. Вот если бы Вы хоть 1 раз вместе со мной прогружали бы эти автоматы и видели бы результаты этих испытаний- только тогда Вы имели бы право эти слова тут, на сайте профессионалов, профессионалу писать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:55