Автомат для защиты ИБП , какой? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Автомат для защиты ИБП , какой? |
| Гость_Dima59_* |
4.3.2008, 12:09
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Есть ИБП на 80кВА, Uн-380В. Как правильно выбрать автомат для защиты ИБП?
|
|
|
|
|
4.3.2008, 19:08
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
А что значит "для защиты ИБП"? -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
14.4.2008, 14:02
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.4.2008 Пользователь №: 10893 |
Какой марки ИБП ? Некоторые производители требуют устанавливать аппараты защиты, исходя из перегрузочной способности ИБП. Т.е. напримере APC, Powerware - они способны кратковременно выдерживать до 150% от номинальной мощности. Т.е. допустим источник 80кВА, тол он кратковременно может выдержать 80*1,5=120кВА нагрузки. Исходя из этого находите ток нагрузки при аварийном режиме и выбирайте номинал аппрата защиты. Как видим все зависит от требований производителя. Сталкивался с этим при проектировании не раз, когда рассчитывал автоматы на ИБП.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|