Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление вагончика на даче

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 24.6.2019, 23:08
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, правильно ли будет сделать заземление дачного вагончика (большая металлическая бочка длиной 9-10 метров ив диаметре 3-4 метра) путём того, что сам провод заземления приварить к бочке. Эта бочка полностью металлическая, держится на металлических опорах (толстенных) вкопанных в землю. На входе имеется провод СИП (фаза и ноль). Возможно так конечно нельзя, объясните как для чайника. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 25.6.2019, 5:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1011
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



"сам провод заземления " объясните, это что у Вас?


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 25.6.2019, 17:59
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(Гость_Сергей_* @ 24.6.2019, 23:08) *
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, правильно ли будет сделать заземление дачного вагончика (большая металлическая бочка длиной 9-10 метров ив диаметре 3-4 метра) путём того, что сам провод заземления приварить к бочке. Эта бочка полностью металлическая, держится на металлических опорах (толстенных) вкопанных в землю. На входе имеется провод СИП (фаза и ноль). Возможно так конечно нельзя, объясните как для чайника. Спасибо.

Так можно. Это так называемый естественный заземлитель.

Конечно, если материал, находящийся в бочке, позволяет это делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.6.2019, 18:28
Сообщение #4





Гости






Цитата(Tad @ 25.6.2019, 17:59) *
...
Конечно, если материал, находящийся в бочке, позволяет это делать.

Материал - люди, это жилое помещение. со всеми вытекающими ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 25.6.2019, 18:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Tad @ 25.6.2019, 18:59) *
Так можно. Это так называемый естественный заземлитель.

Конечно, если материал, находящийся в бочке, позволяет это делать.

Тогда еще УЗО нужно установить. Так как зануление бочки не предусмотрено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 25.6.2019, 22:15
Сообщение #6





Гости






Цитата(Искра @ 25.6.2019, 5:12) *
"сам провод заземления " объясните, это что у Вас?

Так собственно провод и есть. Т.е. подключаю один конец правда сваркой к бочке, второй к щитку, в котором стоит отдельный клемник заземления (отдельно от ноля)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 25.6.2019, 22:18
Сообщение #7





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 25.6.2019, 18:28) *
Материал - люди, это жилое помещение. со всеми вытекающими ...

А что значит со всеми вытекающими??? Поясните плиз. Это то, что если будет обрыв рабочего ноля, то начнёт работать заземление и если в этот момент прикоснуться к бочке может током ударить???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 25.6.2019, 22:34
Сообщение #8





Гости






Цитата(rosck @ 25.6.2019, 18:50) *
Тогда еще УЗО нужно установить. Так как зануление бочки не предусмотрено.

А УЗО на какой ток утечки ставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 25.6.2019, 22:41
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Заземлять без УЗО или без нуля не стоит. 30мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 26.6.2019, 7:49
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.6.2019, 18:28) *
Материал - люди, это жилое помещение. со всеми вытекающими ...

Тогда не только можно, но и нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.6.2019, 15:21
Сообщение #11





Гости






Цитата(Гость_Сергей_* @ 24.6.2019, 23:08) *
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, правильно ли будет сделать заземление дачного вагончика (большая металлическая бочка длиной 9-10 метров ив диаметре 3-4 метра) путём того, что сам провод заземления приварить к бочке. Эта бочка полностью металлическая, держится на металлических опорах (толстенных) вкопанных в землю. На входе имеется провод СИП (фаза и ноль). Возможно так конечно нельзя, объясните как для чайника. Спасибо.

Ну ты попал. Попадёшь под напряжение и гарантировано убьёт током. УЗО не спасёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.6.2019, 16:24
Сообщение #12





Гости






Цитата(Гость_Сергей_* @ 25.6.2019, 22:18) *
А что значит со всеми вытекающими??? Поясните плиз. ...

Прошу прощения за задержку с ответом. Имел ввиду вот этот ГОСТ:
"ГОСТ Р 50669-94 Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования (принят в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 30339-95) (с Поправкой)
4.2.1 Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью. Схема электроснабжения - электрическая сеть ТТ. Допускается применять электрическую сеть TN-S с заземленной нейтралью и занулением с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками.
4.2.3 Наружную электропроводку к отдельно стоящим зданиям следует выполнять:
- для сетей ТТ - однофазной двухпроводной или трехфазной четырехпроводной;
- для сетей TN-S - однофазной трехпроводной или трехфазной пятипроводной.
4.2.5 Наружную электропроводку, идущую к зданию, следует присоединять к питающей электрической сети в рядом расположенных жилых и др. зданиях (во вводно-распределительных устройствах, главных, вторичных, групповых, этажных распределительных щитах и в квартирных щитках) или на опоре воздушной линии электропередачи (ВЛ).
4.2.7 Ввод в отдельно стоящее здание следует выполнять через крышу в металлической трубе с двойной изоляцией. При этом, если ввод выполняется ответвлением от ВЛ, то на крыше здания должна быть установлена тpаверса с изоляторами.
Для предотвращения попадания воды через металлические трубы в здание и вводные устройства трубы должны быть защищены от затекания воды. С этой целью рекомендуется трубы загибать в сторону земли и выполнять сальниковые уплотнения из изоляционного материала.
4.2.9 Вводно-распределительные устройства зданий должны содержать аппараты управления и защиты, включая УЗО с уставкой по току утечки не выше 30 мА, и иметь счетчик активной электроэнергии. Тип вводно-распределительного устройства следует определять в проекте или в рабочей документации на электроустановку здания, утвержденных в установленном порядке, в зависимости от вида и назначения здания.
4.2.10 Вводно-распределительное устройство следует устанавливать внутри здания у входа.
Ширина прохода обслуживания в свету перед вводно-распределительными устройствами зданий должна быть не менее 0,8 м (и не менее 0,6 м перед открытой дверью шкафа), высота прохода - не менее 1,9 м по ГОСТ 23274.
4.2.12 Подключение зданий к питающей электрической сети должно быть выполнено в соответствии с техническими требованиями энергоснабжающей организации." ...
Основные выдержки привёл, всё остальное в ГОСТ-е. О системах TT и TN-S можно узнать в ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), глава 1.7.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 14:40
Rambler's Top100     