При коротком замыкании отключилось два диф.автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
При коротком замыкании отключилось два диф.автомата |
11.6.2019, 15:26
Сообщение
#1
|
|||
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.6.2019 Пользователь №: 55779 |
Здравствуйте.
Я не электрик, заказчик, просьба не ругать если некорректно что-то формулирую. Делали ремонт в своей квартире новостройке. Нужно было заменить проводку от застройщика, просил подрядчика сделать надежно, безопасно и чтобы работало и не вспоминать про нее как минимум до пенсии. Внутри квартиры у входа организовали собственный электрощиток с диф.автоматами на разные группы (чтобы в можно было работать в одной комнате допустим пока в другой ремонт и прочие ситуации). Кабель ГОСТовский ВВГнг если не ошибаюсь, плоский с толстой внешней оболочкой, соединение спайкой, диф.автоматы Easy9. Все по согласованию с управляющей компанией, проводку после монтажа проверяли лабораторными испытаниями по требованию УК - все нормально было. СОБСТВЕННО ПРОБЛЕМА: После, уже когда электрик вешал электрический полотенцесушитель со скрытым подключением к проводке в санузле в первый раз - возникло короткое замыкание, только при этом отключился не только диф.автомат на санузел, но и диф.автомат на освещение в примыкающем коридоре. Спросил почему так произошло - четкого ответа не получил. Потом пришлось снимать и снова ставить полотенцесушитель (плитка под ним была бракованая не того цвета - меняли), и опять КЗ когда его подключали обратно. Только теперь горелые провода с торчащей наружу медью и терморегулятор полотенцесуштеля с горелыми следами. И также выбило те же два автомата, а не один. При этом как оказалось оба раза при подключении терморегулятора не использовали силиконовую манжету терморегулятора, через которую заводятся в него провода, а из стены торчит слишком большая длина проводов, и они под заглушкой все перекрученые были. Фотографии повреждений приложены. Главный вопрос - что теперь делать с этой поврежденной проводкой так чтобы было действительно безопасно? Электрик вроде предлагает на провода то ли термоусадочные трубки то ли жидкость или что-то в этом роде надеть. Но оставлять эти почерневшие провода как-то боязно. Не лучше ли будет просто вытащить этот кабель с поврежденными проводами да подключить полотенцесушитель с новым терморегулятором c подключением вилкой в розетку рядом чтобы спать спокойно (рядом есть две влагозащищенные IP44 с крышками и шторками, хоть и планировалось их использовать под фены, зарядки электрощеток и т.д.). И второй вопрос - это нормальная ситуация что выбило два автомата, отвечающие за разные группы? Почему так происходит, и не является ли это свидетельством что где-то еще накосячил электрик, допустим в распаячных коробках? |
||
|
|||
АлексНск При коротком замыкании отключилось два диф.автомата 11.6.2019, 15:26
Гость Квартирные электрики - далеко не всегда профессион... 11.6.2019, 16:33
просто Гоша Кабель залечить (лучше термоусадкой если найдёте п... 11.6.2019, 17:05
Инк Провода в нормальном состоянии - укоротить и защит... 11.6.2019, 18:17
АлексНск Договор есть, весь ремонт выполняла одна и та же ф... 11.6.2019, 18:33
Инк Цитата(АлексНск @ 11.6.2019, 17:33) ... 12.6.2019, 16:49
Гость сочувствующий Цитата(Инк @ 12.6.2019, 16:49) Кембрик эт... 12.6.2019, 17:40
Из России АлексНск, Ремонт ТУТ - термоусадной трубкой - хоро... 11.6.2019, 20:37
АлексНск Цитата(Из России @ 12.6.2019, 0:37) Алекс... 16.6.2019, 19:19
просто Гоша Да ни к чему фен. Любая изоляционная трубка (хоть ... 11.6.2019, 22:22
savelij® А зачем так коротко изоляцию сняли? Или это было с... 11.6.2019, 22:24
просто Гоша А сейчас сюда так и просится анекдот про Чапаева и... 12.6.2019, 18:51![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 2:14 |
|
|
|
|