Гость_Гость_Али_*_*
сообщение 30.5.2019, 12:22
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Такой вопрос(студент ) ! ОПН с высокой сторонырасположен на КТП перед предохранителем или после? В интернете есть схемы, где по-разному они стоят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 30.5.2019, 13:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Если КТП получает питание по ВЛ, то обычно ОПН/РВО ставят на самой КТП на вводе перед предохранителями и перед разъединителем РЛНД.
Если КТП получает питание по КЛ, то обычно ставят после выключателя нагрузки и посде предохранителей.
Если КЛ присоединена к ВЛ, то ОПН/РВО ставят на опоре в точке присоединения после РЛНД.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.5.2019, 14:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17873
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ну вот, без всяких ребусов обошлось ))

ЛЕША, почему в цепи ОПН/РВО свои предохранители не ставят ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.5.2019, 14:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 30.5.2019, 14:20) *
[b]почему в цепи ОПН/РВО свои предохранители не ставят?

Возможно там их с ВН негде и не предусмотрены.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 30.5.2019, 14:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А смысл установки такого предохранителя?
Допустим - гроза, разряд, сработал предохранитель, защитив ОПН/РВО, а заодно и силовой трансформатор в КТП. Ну не успел разряд дел натворить..
Через 2 минуты повторный разряд - цепь разомкнута, и разряд прилетает в трансформатор icon_biggrin.gif. Транс. менять, затраты, гораздо большие, чем поменять ОПН/РВО.
Свет потух, рождаемость попёрла... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал ЛЕША - 30.5.2019, 14:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.5.2019, 0:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17873
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ну, а если после окончания первого же импульса сопровождающий ток испепелит ОПН/РВО ?
И что дороже ?

Цитата(gomed12 @ 30.5.2019, 14:27) *
Возможно там их с ВН негде и не предусмотрены.
Я знаю. Просто спросил почему.