![]() Трехфазный водонагреватель , Нужно ли узо? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трехфазный водонагреватель , Нужно ли узо? |
Гость_Васо Вчеразашили_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Нужно подключить трехфазный водонагреватель термекс. Обычно у однофазных идет узо на шнуре питания, у этого же нет. В инструкции ни слова про узо, говорится лишь о заземлении. Так вот, могут ли возникнуть какие-либо проблемы, если подключить водогрейку через трехфазное узо 30 ма? В инструкции упоминается магниевый анод, собственно он меня и смутил - что это вообще такое?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Здравствуйте.
Очень желательно и УЗО и заземление. Магниевый анод это расходная деталь водогреек для защиты ТЭНа и корпуса от коррозии. На электрическое подключение не влияет. |
![]() |
|
Гость_Васо Вчеразашили_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ну понятно, что узо нужно, просто не ясен вопрос о его наличии внутри водогрея. Тут такое дело, рассмотрел на схеме "термостат с защитным отключением" - похоже на узо. Однако на корпусе есть только кнопки трёх тен и регулятор температуры (я так понимаю этот термостат). По всей логике при наличии узо должна быть кнопка "тест" как минимум и индикатор "ошибки" - этого нет. Может кто подскажет по конкретной модели: термекс ER 200-V - имеется ли узо внутри водогрея?
|
![]() |
|
Гость_Васо Вчеразашили_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Вопрос снят, сам допёр после написания предыдушей записи. Защитное отключение на термостате это защита от перегрева, об этом же с таким пафосом написано в инструкции.
|
![]() |
|
|