Дано: УКМ 58 мощностью 133квар, 3 ступени (33.3, 33.3, 66.6). Взорвался один конденсатор, но при этом сгорело два предохранителя (оно понятно), выбило автомат УКМ (250А), и выбило вводной ГРЩ (1000А).
Дверца УКМ открыта, ручку разъединителя сорвало с дверцы. В общем похоже было шоу, которое никто не увидел. Прошу форумчан высказаться, кто что думает. |
|
|
Ant29 взрыв конденсатора в УКМ 19.2.2015, 16:37
Pantryk Скорее всего вопросом селективности никто не задав... 19.2.2015, 17:38
Roman D Во-первых, во взрыве в первую очередь виноват прои... 19.2.2015, 20:12
razread На фото плохо видно, как то слишком чисто для феер... 20.2.2015, 0:23
Гость_интерес_* В чем вопрос то? Ну случаются аварии, да, не без э... 20.2.2015, 5:04
Ant29 Roman D, спасибо на мысли навели
1. Gruppo energia... 20.2.2015, 16:04
Билибино Гармоники иметь ряд негативных последствий:перегру... 5.6.2017, 6:15
Сунцов Денис Жуть как ненавижу приближаться к работающим УКРМ. ... 5.6.2017, 8:00
Roman D В хороших УКРМ токи измеряются по всем трем фазам;... 5.6.2017, 18:43
Гость_Евгений_* Вздулись по одному конденсатору в трех установках ... 14.5.2019, 21:24![]() ![]() ![]() |
|