Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как лучше соединить алюминиевый и медный провода?

vs9996
сообщение 17.5.2019, 20:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 21.7.2018
Пользователь №: 54466



Надёжно ли соединение двух алюминиевых проводов и одного медного путём скрутки, зажим этой скрутки в клеммнике и колпачок СИЗ на конце, всё это обмотано изолентой? Или это уже перебор? Просто смущает надёжность соединения алюминия и меди в принципе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 17.5.2019, 20:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1023
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Для таких соединений придумали специальные клеммы. Самые известные от компании WAGO.
Но есть и другие решения.
О каком сечении проводов идет речь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.5.2019, 21:16
Сообщение #3





Гости






Цитата(vs9996 @ 17.5.2019, 20:22) *
...всё это обмотано изолентой? Или это уже перебор?
А изолента синяя? Если синяя, тогда нормально...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vs9996
сообщение 17.5.2019, 21:38
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 21.7.2018
Пользователь №: 54466



Цитата(Из России @ 17.5.2019, 20:29) *
Для таких соединений придумали специальные клеммы. Самые известные от компании WAGO.
Но есть и другие решения.
О каком сечении проводов идет речь?


Как-то кажутся ненадёжными ВАГО.
Сечение у алюминиевых 1,5, у медного 2,5 мм кв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.5.2019, 0:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13410
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну и в чём ненадёжность клемников ваго, если ток более 10А для Вашей алюмишке просто вреден?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 18.5.2019, 9:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3100
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849







--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.5.2019, 9:38
Сообщение #7





Гости






Цитата(vs9996 @ 17.5.2019, 21:38) *
...

Цитата
Сечение у алюминиевых 1,5 ....

Вот здесь меня терзают смутные сомнения.
Цитата
Как-то кажутся ненадёжными ВАГО.

Сейчас я подскажу Вам ещё один способ: СВАРКА! Делаете обычную скрутку меди с алюминием и свариваете угольным электродом при помощи сварочного аппарата, род тока при сварке - без разницы. Делали так ещё в 70-е годы, стоят эти скрутки до сих пор, нареканий нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 18.5.2019, 11:00
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1023
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



На днях видел скрутку из 60-х годов. Сварку использовали сварить "хвостик".
Только скрутили и сварили алюминий. Без меди. Нормально смотрится, если не трогать.
Изоленты не было. Был колпачок изолирующий.
Если Al+Cu то долго не простоит такая сварка...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 18.5.2019, 11:09
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



На работе год с не большим назад пришлось в мастерской в розетке с алюминием нарастить провод медяшку сделали через ваги и закрыли фанеркой подрозетник в стене,в новую розетку включаем пушку тепловую 3 квт,чайник 2 квт,а так же разный инструмент,сварочный инвертор,болгарка,ну короче как обычно.Недавно для интереса вскрыл и посмотрел что с вагами произошло,в итоге всё как и снова только пыль появилась на вагах,а то сколько тоже слышал что типа не надёжны ваги.Короче нагрузку в 16А ваги держат без проблем и для бытовых розеток подходят и очень удобны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.5.2019, 11:40
Сообщение #10





Гости






Цитата(Из России @ 18.5.2019, 11:00) *
...
Если Al+Cu то долго не простоит такая сварка...

Практика доказывает обратное, о чём я и написал:
Цитата
Делали так ещё в 70-е годы, стоят эти скрутки до сих пор, нареканий нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 18.5.2019, 21:49
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Вы чего тут советуете-то насчет скруток? Контакт прямой алюминия и меди запрещен вообще, насколько знаю. Мне вот предстоит СИП 16 бросать из щита учета (с опоры) в дом. Подскажите, как выглядят и где продаются штыревые наконечники, чтобы СИП обжать и в автомат подключить (просто голые жилы не хочу). А на фасаде дома СИП с медью планирую гильзами алюмине-медыми соединять. Есть специальные.
Ну а если о сечениях не более 4 мм2 говорить - то ВАГО однозначно. Надежны и сертифицированы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.5.2019, 22:06
Сообщение #12





Гости






Цитата(adp @ 18.5.2019, 21:49) *
Вы чего тут советуете-то насчет скруток? Контакт прямой алюминия и меди запрещен вообще, насколько знаю. ...

Запрещён в скрутке без сварки. А при определённых условиях весьма распространён. Для примера можете посмотреть здесь: ptso.ru/production/plastin_perehod/ma.htm
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 19.5.2019, 1:29
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Если паять умеете, то продаётся флюс для пайки алюминия. Облуживаете алюминий, скрутка с медью, пропайка скрутки.
Сам пользую. Паяльник "топорик" 200Вт. Всё легко и просто.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 19.5.2019, 15:04
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Сварка и пайка это конечно самые надёжные варианты, но рациональны только при большом объёме работ или если нужные приборы в лёгком доступе. Из пушки по воробью в данном случае.
А так способов стопицот. Главное, на что обратить внимание: эти металлы должны соединяться или посредством третьего который в гальваническом ряду между ними (например, оцинкованные шайбы нельзя) или плотно сжатыми (непосредственно) и изолированными от влаги.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.5.2019, 15:28
Сообщение #15





Гости






Цитата(Инк @ 19.5.2019, 15:04) *
Сварка и пайка это конечно самые надёжные варианты, но рациональны только при большом объёме работ или если нужные приборы в лёгком доступе. Из пушки по воробью в данном случае.
...

Сварка, при большом объёме работ, согласен. А вот пайка как раз для ТС (работа разовая), т.к. у каждого мужика с руками в хозяйстве паяльник найдётся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 19.5.2019, 16:39
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Инк @ 19.5.2019, 19:04) *
например, оцинкованные шайбы нельзя)

Это как? Алюминий не дружит с цинком?
А как же припой марки А, который применялся в кабельном хозяйстве для облуживания ал.жил кабеля в советские времена повсеместно???

Сообщение отредактировал ЛЕША - 19.5.2019, 17:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 19.5.2019, 17:28
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Гость сочувствующий @ 19.5.2019, 14:28) *
у каждого мужика с руками в хозяйстве паяльник найдётся.

У меня, например, нет флюса для алюминия. Цена непривлекательная как для применения раз в пятилетку.
Цитата(ЛЕША @ 19.5.2019, 15:39) *
Это как? Алюминий не дружит с цинком?

Медь не дружит.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.5.2019, 6:32
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8873
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(adp @ 18.5.2019, 23:49) *
Мне вот предстоит СИП 16 бросать из щита учета (с опоры) в дом. Подскажите, как выглядят и где продаются штыревые наконечники, чтобы СИП обжать и в автомат подключить (просто голые жилы не хочу). А на фасаде дома СИП с медью планирую гильзами алюмине-медыми соединять. Есть специальные.

Недавно появились гильзы НША и НШАЛ. В ЭТМе правда только пачкой 100 шт и с доставкой неделю.

А переход с СИПа на медь лучше всё-таки сделать проколами


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 20.5.2019, 10:42
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Цитата(Костян челябинский @ 20.5.2019, 6:32) *
Недавно появились гильзы НША и НШАЛ. В ЭТМе правда только пачкой 100 шт и с доставкой неделю.

А переход с СИПа на медь лучше всё-таки сделать проколами



Спасибо, гляну. Про проколы в курсе, но я отказаться от них решил по причине красоты: у меня в месте ввода кабеля (на фасаде кровли) будет расходиться еще три кабеля (на сарай, вагончик и гараж) - и это множество из орехов убого смотерться будет. Да еще и под осадками. Хочу гильзами сделать все в распайке - красивее будет и компактнее. И от осадков более менее защищено все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.5.2019, 13:28
Сообщение #20





Гости






Цитата(adp @ 20.5.2019, 10:42) *
... у меня в месте ввода кабеля (на фасаде кровли) будет расходиться еще три кабеля ...

Цитата
(... на сарай, вагончик и гараж) ...

Эти три кабеля будут тоже СИП и такого же сечения как питающий?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 0:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены