Прошу вас помочь недалекому.
Поступила жалоба на перенапряжение. Ситуация такая:
Потребитель подключен от ВЛ-0,4 кВ СИП подключен от ТП-1.
Районные эл. сети утверждают, что произошло тех. нарушение- на рядом находящейся ТП-2 обнаружена неисправность, из-за которой возникла "земля" в сети 10 кВ.
ТП-1 и ТП-2 подключены от одной ВЛ-10 кВ. При этом ВЛ-0.4 кВ жалобщика находится в 60 м. от ТП-2 (потребительской).
Вопрос могла ли "земля" быть причиной перенапряжения у потребителя и каким образом? Или имеет место очковтирательство.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.5.2019, 12:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22761
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не могла...имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 16.5.2019, 15:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Может быть всё, что угодно... нужно более подробное описание происшествия..


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.5.2019, 21:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6941
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(с2н5он @ 16.5.2019, 12:12) *
не могла...имхо

Конечно не могла влиять на электроснабжение, нейтраль изолированная. Влияет только на безопасность.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 16.5.2019, 22:07
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Цитата(gomed12 @ 16.5.2019, 22:41) *
Конечно не могла влиять на электроснабжение, нейтраль изолированная. Влияет только на безопасность.

Если конечно не рядом (метрах так в 3-6) с подстанцией фаза на землю с ВЛ упала...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.5.2019, 23:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22761
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



договаривайте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 17.5.2019, 9:35
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(DaaN @ 16.5.2019, 22:07) *
Если конечно не рядом (метрах так в 3-6) с подстанцией фаза на землю с ВЛ упала...

И что дальше?... На нефтяных месторождениях от одной ВЛ запитаны несколько КТПН расположенных в ряд. При пробое ОПН на одном КТП ни разу не наблюдалось перенапряжения в сети 0,4 кВ на соседних КТП.