|   Заземление естественное + естественные молниеприемники | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   Заземление естественное + естественные молниеприемники | 
|  15.5.2019, 10:53 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576  | 
				Здравствуйте. Есть неотапливаемый склад, складирование напольное, на складе хранится пищевая соль. Склад выполнен из металлоконструкций и обшит профлистом. По расчетам и измерениям конструкции склада являются естественным заземлителем и естественными молниеприемниками и токотводами. Вопрос возникает следующий: при оснащении склада освещением, оборудование необходимо заземлить, заземлитель у нас само здание, но оно же и молниеприемник, те хана освещению может быть, как лучше в такой ситуации поступить? | 
|   | |
 Snorri   Заземление естественное + естественные молниеприемники   15.5.2019, 10:53
 Snorri   Заземление естественное + естественные молниеприемники   15.5.2019, 10:53 
  Dimka1   Цитата(Snorri @ 15.5.2019, 10:53) при осн...   15.5.2019, 11:04
 Dimka1   Цитата(Snorri @ 15.5.2019, 10:53) при осн...   15.5.2019, 11:04
 
  Snorri   Цитата(Dimka1 @ 15.5.2019, 12:04) Почему ...   15.5.2019, 11:26
 Snorri   Цитата(Dimka1 @ 15.5.2019, 12:04) Почему ...   15.5.2019, 11:26 
  Олега   Из п.1.7.55 ПУЭ "Заземляющие устройства защит...   15.5.2019, 17:22
 Олега   Из п.1.7.55 ПУЭ "Заземляющие устройства защит...   15.5.2019, 17:22|    | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 17:13 | 
|  | 
|   |