Проходная подстанция 110 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проходная подстанция 110 кВ |
14.5.2019, 19:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.5.2018 Пользователь №: 54189 |
Имеется проходная подстанция с первичным напряжением 110 кВ, которая питается по двухцепной линии. От этой подстанции далее питается однотрансформаторная подстанция. В каком положении должен быть секционный выключатель? Правильно ли я понимаю,что,если он выключен,то одна приходящая линия окажется более нагруженной и как следствие на секциях будет различное напряжение? Допускается ли включение СВ для равновемрной загрузки?
|
|
|
|
14.5.2019, 21:43
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... В каком положении должен быть секционный выключатель? Однозначно ответить невозможно (это только Служба Режимов и Диспетчера знают), но скорее всего секционный выключатель (СВ 110 кВ) в схеме нормального режима должен быть отключен. В принципе СВ для служит для уменьшения токов КЗ в сетях 110 кВ, и в сетях низкого напряжения (на шинах вторичного напряжения трансформаторов). Правильно ли я понимаю,что,если он выключен,то одна приходящая линия окажется более нагруженной и как следствие на секциях будет различное напряжение? Допускается ли включение СВ для равновемрной загрузки? Конечно, при отключенном положении СВ-110 кВ нагрузка на одной из питающих ВЛ-110 кВ будет больше при условии равенства мощностей трансформаторов на данной ПС, и включенном трансформаторе на тупиковой ПС. Да, на разных секциях данной ПС при отключенном СВ-110 кВ уровни напряжения будут разные (в небольших пределах, например 112 кВ и 111 кВ). При включенном СВ-110 кВ напряжения на секциях, конечно, выравняются, а вот как будут нагружены питающие ВЛ сказать очень сложно. Может быть мощность будет течь по обоим ВЛ к нашей ПС, а может возникнет переток мощность от питающей ВЛ №1 в ВЛ №2 плюс потребление мощности нашими 3-мя трансформаторами. Тут многое зависит от мощности и конфигурации "системы" т.е. ПС, с которой приходят эти питающие ВЛ. PS Чисто для справки: энергетики говорят "выключатель (разъединитель) включен", или "выключатель отключен". При оперативных переговорах с диспетчерами легко можно ошибиться, перепутав "включен/выключен"! Ради интереса: схема реальной ПС, или какой-то курсовой проект. "Две секции шин с обходной" "живьем" мне ни разу не встречалась -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
14.5.2019, 23:11
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.5.2018 Пользователь №: 54189 |
PS Чисто для справки: энергетики говорят "выключатель (разъединитель) включен", или "выключатель отключен". При оперативных переговорах с диспетчерами легко можно ошибиться, перепутав "включен/выключен"! Ради интереса: схема реальной ПС, или какой-то курсовой проект. "Две секции шин с обходной" "живьем" мне ни разу не встречалась [/quote] Спасибо большое развёрнутый и понятный ответ. Это бакалаврская работа, а схема выбиралась исходя из рекомендаций учебных пособий. На узловых или транзитных подстанциях рекомендуют выбирать 12 или 13 схему, другие не рассматриваются) |
|
|
15.5.2019, 5:28
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Судя по наличию обходного выключателя и обходной СШ - ПС транзитная, Думаю, что СВ в нормальном режиме будет включен.
СВ -110 отключен в нормальном режиме только на тупиковых ПС. Тупиковая ПС с ОСШ - ни разу не видел и не слышал. |
|
|
|
15.5.2019, 6:58
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
15.5.2019, 8:22
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Судя по наличию обходного выключателя и обходной СШ - ПС транзитная, Думаю, что СВ в нормальном режиме будет включен. СВ -110 отключен в нормальном режиме только на тупиковых ПС. Тупиковая ПС с ОСШ - ни разу не видел и не слышал. Смотреть надо на конфигурацию прилегающей сети (или придумать - это ж проект). Если питающие ВЛ приходят с узловой ПС (есть такой вариант, с разных систем шин две линии), то СВ отключен, а если наша ПС в транзите, то да СВ включен. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
15.5.2019, 12:04
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.5.2018 Пользователь №: 54189 |
Смотреть надо на конфигурацию прилегающей сети (или придумать - это ж проект). Если питающие ВЛ приходят с узловой ПС (есть такой вариант, с разных систем шин две линии), то СВ отключен, а если наша ПС в транзите, то да СВ включен. Не очень я уверен в правильности данной конфигурации,простите за неграмотность .А преподаватели в ВУЗе по степени знаний,кажется,на одном со мной уровне и это печально. Поэтому ещё раз спасибо большое,вы помогаете) |
|
|
|
16.5.2019, 8:14
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Не очень я уверен в правильности данной конфигурации,простите за неграмотность По моему вполне реальная конфигурация. Ничего "криминального" не вижу. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
16.5.2019, 10:23
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.5.2018 Пользователь №: 54189 |
|
|
|
Гость_Бетонщик_* |
16.5.2019, 12:47
Сообщение
#10
|
Гости |
Всё-таки СВ на ПС4 и ПС5 в нормальном режиме работы должен быть отключён? На потребительских подстанциях СВ в нормальном режиме обычно должны быть отключены и включаются при исчезновении питания одной из секций. На генераторных подстанциях всё наоборот, там СВ в нормальном режиме включены и отключаются при возникновении повреждения на одной из секций, чтобы отключить повреждённую секцию. |
|
|
|
16.5.2019, 13:44
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.5.2018 Пользователь №: 54189 |
На потребительских подстанциях СВ в нормальном режиме обычно должны быть отключены и включаются при исчезновении питания одной из секций. На генераторных подстанциях всё наоборот, там СВ в нормальном режиме включены и отключаются при возникновении повреждения на одной из секций, чтобы отключить повреждённую секцию. Всё,разобрался,спасибо большое всем ещё раз. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:40 |
|