Ситуация следующая:
Двухтрансформаторная подстанция с РП-6 кВ и РУ-0,4 кВ. В РУ-0,4 на 1 сек вводной автомат с приводом не отключается ни с ключа управления, ни с кнопки механического отключения, в этой же ячейке с вводным автоматом установлен разъединитель для видимого разрыва. Нужно вывести в ремонт 1 сек шин 6 кВ без отключения потребителей по 0,4 кВ, для этого мы параллелим две секции 0,4 кВ, отключаем ВВ 1Т (т.к. автомат неисправен), но на ЛР остается напряжение со 2 сек. через СВ в РУ-0,4 и 1Т. Вопрос следующий, чтобы обслужить ячейку 1Т, можно ли разъединителем, который установлен в ячейке 0,4 кВ с неисправным автоматом оперировать в этом случае, то есть снять нагрузку равную току х.х. трансформатора 630 кВА. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
я бы не стал отвечать на такой вопрос без однолинейной схемы.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Недавно было такое же. ВА50-43 подвёл...
А Вы чего боитесь? Потери ХХ 630кВА от 1,1 до 1,3кВт. Там ток порядка 20А. timba, Вы живой??? ![]() ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.5.2019, 10:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49612 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |