На некоторых скважинах устанавливают глубинные насосы которые управляются высокочастным оборудованием. и вот это оборудование убивает весь PLC канал почти все счетчики в пределах ТП и даже иногда за пределами не могут опроситься. матрица 7 серия.
кто-нибудь решал такую проблему? есть фильтра но они стоят больших денег и не всегда помогают. какие хорошие фильтры можно использовать? |
|
|
Гость_Виталий_* шумы в линии от новых скважин 31.10.2018, 4:33
Alexisss Цитата(Гость_Виталий_* @ 31.10.2018, 5:33... 31.10.2018, 11:06
Гость_Виталий_* Спасибо! Да эти фильтры ставили. Где то он пом... 1.11.2018, 3:24
yuoras Смотрите, те, что комплектуются своими собственным... 1.11.2018, 12:32
Гость_Виталий_* Инкотекс это же меркурии. почему у них просить? 2.11.2018, 3:37
yuoras Цитата(Гость_Виталий_* @ 2.11.2018, 2:37)... 2.11.2018, 11:07
Гость_Виталий_* аааа) ну спасибо, будем пробовать)) 2.11.2018, 12:09
Alexisss Сегодня столкнулся с шумом по нулевому проводу.
Д... 16.4.2019, 19:03![]() ![]() ![]() |
|