Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

толкование Правил по ОТ , заполнение наряда

с2н5он
сообщение 12.4.2019, 14:26
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Таблица Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ, столбец 2
Для примера - в стобце 1 пишем ТП №1, РУ-0,4 кВ. в столбце 2 пишем авт.выкл., рубильник и т.д.
где писать камера, панель, ячейка № в которой расположен ком.аппарат - в 1 или 2 столбце?
ОТ утверждает что
"в графе 2 - наименования (обозначения) коммутационных аппаратов, присоединений, оборудования, с которыми проводятся операции, и места, где должны быть установлены заземления."
ячейка это присоединение, соответственно № ячейки пишется в столбце 2

я считаю, что д.б. в столбце 1, т.к. присоединение это присоединение шин/проводов к чему-либо
понятие присоединения нашёл только в ГОСТ Р 54325-2011:
"2.6 присоединение (в электроэнергетике): Совокупность коммутационных аппаратов, обеспечивающих соединение линии электропередачи, трансформатора или другого оборудования со сборными шинами."
что в принципе подтверждает моё мнение
кто прав?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 12.4.2019, 14:46
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 676
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Я пишу в графе 2, так как указание места установки коммутационного аппарата больше относится к идентифицирующей характеристике самого аппарата, а не к наименованию электроустановки. В первой графе я указываю только диспетчерское наименование электроустановки, например "ТП №13 РУ 10 кВ".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.4.2019, 15:19
Сообщение #3





Гости






А кто запрещает написать № ячейки в обоих графах?
Например, в графе 1 пишем: ТП-10/0,4 кВ №514, РУ-10 кВ, 1с10 кВ, яч.№5. В графе 2 пишем: Отключить ВН-10 кВ (яч.№5), включить ЗНЛ-10 (яч.№5).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.4.2019, 15:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Valerapol @ 12.4.2019, 14:46) *
Я пишу в графе 2

т.е. отключаете и заземляете ячейку? ибо там написано что д.б. откл. и заз.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 12.4.2019, 17:49
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
ячейка это присоединение, соответственно № ячейки пишется в столбце 2

Вопрос к вашему ОТ: а если в одной ячейке несколько отходящих?

ИМХО - писать надо так, чтобы исключить двойное толкование. И одновременно - в зависимости от местных условий.
Например, если по одоному бланку - в РУ необходимо произвести несколько переключений в разных ячейках, то логичнее на каждую операцию указывать ячейку во второй колонке, а в первой оставить только наименование ТП и РУ.

Мне кажется, ваш ОТ занимается излишним формализмом.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.4.2019, 18:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(S-cream @ 12.4.2019, 17:49) *
Вопрос к вашему ОТ: а если в одной ячейке несколько отходящих?

пишется ф. №

повторюсь немного (пост 4) я не понимаю как можно отключить ячейку, проще говоря металлический шкаф

добавлю - исходя из приведённого определения - присоединение это никак не ячейка - это соединение сборных шин с шинми тра-ра (например), т.е. для работы нужно отключить некий ком.аппарат - пишем о нём в столбце 2, нужно сделать расшиновку (разорвать присоединение) - пишем об это в столбце 2, ячейка здесь причём? мы ведь с ней ничего не делаем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.4.2019, 10:28
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



актуально


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.4.2019, 11:49
Сообщение #8





Гости






Цитата(с2н5он @ 12.4.2019, 18:41) *
...для работы нужно отключить некий ком.аппарат - пишем о нём в столбце 2, нужно сделать расшиновку (разорвать присоединение) - пишем об это в столбце 2, ячейка здесь причём? мы ведь с ней ничего не делаем
Чтобы отключить "некий ком.аппарат - пишем о нём в столбце 2" и это абсолютно верно! А чтобы "слишком умные" инспекторы по ОТ не выносили мозг, дублируем номер ячейки в скобочках, как сказано в посте #3. Как говорится и овцы сыты и волки целы! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.4.2019, 16:00
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 14.4.2019, 11:49) *
пишем о нём в столбце 2"

столбец 1 нафига?????




--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2024, 12:28