Молниезащита , Трактовка ПУЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Молниезащита , Трактовка ПУЭ |
18.3.2019, 14:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.4.2013 Из: Певек Пользователь №: 32238 |
Здравствуйте всем
Вопрос по расчёту молниезащиты подстанции 110 кВ. Во вложении план. Жёлтым показаны области (треугольные клинышки), которые защита не покрывает. В них на высоте 11,8 есть или ошиновка, или портал. До замечаний служб сетей было принято решение поставить в центр ПС осветительную мачту с мобильной короной. Далее пришло замечание, мол нужно уменьшить её высоту,-не сможем обслуживать механизм с люльки, случись что с ним. Сама корона с прожекторами опускается,-ясно. А заклинит вверху,-не добраться... Возможно ли такое? 1) Я решил уменьшить мачту, до размеров 20м,-ствол башни, + 10 м - молниеотвод. стал пересчитывать зону защиты по методике СО. А там НЕТ методики для молниеприёмников разной высоты. Только для ОДИНАКОВОй. А в РД есть, но по РД считать подстанции нельзя! Если уменьшать высоту других молниеотводов относительно мачты,-жёлтые клинышки становятся только больше. Как быть? Я понимаю, что и так оставлять нельзя. В этом же пункте хотелось бы получить информацию по применению международных стандартов при проектировании молниизащиты. Я знаю, там всё гораздо труднее. Поделитесь опытом. 2) ПУЭ п 4.2.135 Место присоединения конструкции со стержневым или тросовым молниеотводом к заземляющему устройству ПС должно быть расположено на расстоянии не менее 15 м по магистралям заземления от места присоединения к нему трансформаторов (реакторов) и конструкций КРУН 6—10 кВ. В этом пункте мне не ясен пункт про ЗДАНИЕ: это с требованиями электромагнитной совместимости как-то связано или нет? Если да, то эти же требования нужно распространить и на здания ОПУ, где стоят ячейки с микропроц терминалами. А в таком случае, там поблизости никакими молниеотводами и ПАХНУТЬ НЕ ДОЛЖНО. И выходит, негде их ставить... Это Файл во вложении вариант 3 3) Чисто эксплуатации вопрос: приходиться ли обслуживать (хоть каким-то образом) молниеотводы? Что проверяется? Как часто? В каких инструкциях об этом есть? Спасибо! Сообщение отредактировал RenewableER - 18.3.2019, 14:18
Прикрепленные файлы
____30_8___10____.184.pdf ( 55.19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 130
new_block_Model.pdf ( 1.08 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 119
new_block3_Model.pdf ( 1.13 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 80 |
|
|
RenewableER Молниезащита 18.3.2019, 14:16
Гость Цитата(RenewableER @ 18.3.2019, 14:16) ..... 22.3.2019, 13:35
RenewableER Спасибо за комментарий! Я уж думал, никто не о... 25.3.2019, 9:09
Гость Цитата(RenewableER @ 25.3.2019, 9:09) По ... 25.3.2019, 13:10
RenewableER В самом РД написано, что оно не применимо для прое... 26.3.2019, 7:53
S-cream А я к механике вернусь. Вероятность клина короны о... 26.3.2019, 20:44
RenewableER Надо бы изучить подробно устройство механизма в ве... 30.3.2019, 13:04
Гость сочувствующий Цитата(RenewableER @ 30.3.2019, 13:04) ..... 30.3.2019, 13:17
RenewableER Цитата(Гость сочувствующий @ 30.3.2019, 13... 10.4.2019, 10:39
Гость сочувствующий Цитата(RenewableER @ 10.4.2019, 10:39) От... 10.4.2019, 12:04
RenewableER Цитата(Гость сочувствующий @ 10.4.2019, 12... 12.4.2019, 8:07
Гость Цитата(RenewableER @ 18.3.2019, 14:16) ..... 31.3.2019, 12:22
Гость Цитата(RenewableER @ 18.3.2019, 14:16) ..... 31.3.2019, 12:24
Ваня Иванов Цитата(RenewableER @ 10.4.2019, 10:39) ..... 10.4.2019, 13:31
Гость_Тормоз_* Теперь даже я - абсолютный ноль в молниезащите, и ... 12.4.2019, 1:01![]() ![]() ![]() |
|