Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Включение аварийного освещения

адмирал85
сообщение 17.3.2019, 10:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 22.5.2017
Пользователь №: 52309



Добрый день! Согласно СП 52.13330.2016 п. 7.6.1 Аварийное освещение должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала. Коллеги может быть у кого-то есть решение в виде проекта или схемки как это увязать.

Сообщение отредактировал адмирал85 - 17.3.2019, 10:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.3.2019, 16:38
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Светильники с аккумами, являющиеся частью обычного освещения


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
адмирал85
сообщение 17.3.2019, 17:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 22.5.2017
Пользователь №: 52309



Цитата
Светильники с аккумами

При проподании основного сработают. А как быть с пожаркой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 17.3.2019, 19:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата(адмирал85 @ 17.3.2019, 17:17) *
При проподании основного сработают. А как быть с пожаркой?

на ней есть контакты для различных устройств - подключай-отключай хоть свет, хоть автоматику пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
адмирал85
сообщение 18.3.2019, 9:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 22.5.2017
Пользователь №: 52309



Цитата(Слава @ 17.3.2019, 19:20) *
на ней есть контакты для различных устройств - подключай-отключай хоть свет, хоть автоматику пожаротушения.

Да я ж не спорю. Я и просил может у кого то есть схемка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 18.3.2019, 11:02
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если у вас аварийное не часть рабочего, то оно у вас и так должно автоматом от пожарки включаться. Поэтому добавить туда еще один контакт от реле напряжения в щитке рабочего освещения не составит труда. А если аварийные светильники часть общего освещения, то они должны быть включены одновременно с рабочим и при пропадании рабочего ничего дополнительно включать не нужно - оно и так включено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
адмирал85
сообщение 18.3.2019, 14:40
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 22.5.2017
Пользователь №: 52309




У меня есть в проекте будет и резервное освещение которое будет частью рабочего, и освещение путей эвакуации. Но что значит
Цитата(Pantryk @ 18.3.2019, 11:02) *
оно у вас и так должно автоматом от пожарки включаться.
? Я понимаю если это указатели световые, но светильники как сюда относятся?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 18.3.2019, 15:23
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Аварийные светильники не обязательно являются частью общего освещения. Когда не являются, то вы сооружаете некую схему включения от сигнала пожарки. Ну и в эту схему добавьте реле напряжения в щитке рабочего освещения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
адмирал85
сообщение 18.3.2019, 15:40
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 22.5.2017
Пользователь №: 52309



Только придется несколько реле напряжений, или какое-то одно на несколько цепей. На каждую групповую линию рабочего освещения, где по нормам требуется аварийное освещение.

Сообщение отредактировал адмирал85 - 18.3.2019, 15:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 18.3.2019, 17:55
Сообщение #10


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



У вас резервное - часть рабочего. Оно и так должно быть включено вместе с рабочим. Так что если отключится рабочее, то аварийное уже включено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
адмирал85
сообщение 18.3.2019, 18:13
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 22.5.2017
Пользователь №: 52309



Резервное у меня в нескольких помещениях. А по основным проходам, лестничным клеткам и т. д. эвакуационное освещение. Вот оно то и должно включаться автоматически.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 4.7.2019, 11:18
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



Цитата(Pantryk @ 18.3.2019, 13:02) *
Если у вас аварийное не часть рабочего

Цитата(Pantryk @ 18.3.2019, 19:55) *
У вас резервное - часть рабочего.


что это за абсурд ?
аварийное - это аварийное, резервное - это резервное, а рабочее - это рабочее.
посмотрите - СП 52.13330.2016
и не может аварийное быть частью рабочего (это разные классы освещения и раздельное питание у них и управление), так же как резервное (часть аварийного) не может быть частью рабочего.

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.10.2019, 11:42


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 10.10.2019, 11:29
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



Цитата(адмирал85 @ 17.3.2019, 12:14) *
Добрый день! Согласно СП 52.13330.2016 п. 7.6.1 Аварийное освещение должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала. Коллеги может быть у кого-то есть решение в виде проекта или схемки как это увязать.


из СП 52.13330.2016
Цитата
7.6.8 Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются либо постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, либо непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне.

излишняя автоматизация приводит к отказам оборудования, ложным срабатываниям и необходимости постоянно проверять её действие.

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.10.2019, 11:42


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 7:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены