Эксплуатация многожильного кабеля 36х2,5 , как распределить жилы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Эксплуатация многожильного кабеля 36х2,5 , как распределить жилы |
15.3.2019, 9:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.3.2019 Пользователь №: 55431 |
|
|
|
|
15.3.2019, 12:38
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22762 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а зачем такие суровые ноль и земля?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.3.2019, 13:34
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.3.2019 Пользователь №: 55431 |
один N на 24 розетки с общей нагрузкой до 63А
|
|
|
15.3.2019, 13:54
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Вы забыли ввести понижающие коэффициенты на прокладку в пучках. На одной фазе 8 проводов, а нейтраль 5 проводов?
Цитата ПУЭ 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте. А если это не промка, то и ноль разных групповых линий нельзя объединять. Правда никто не запрещал делать трехфазную групповую линию, питающую однофазные приемники. |
|
|
|
15.3.2019, 14:34
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22762 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и марку кабеля не озвучите?и розетки будут на одном месте?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.3.2019, 17:32
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.3.2019 Пользователь №: 55431 |
Кабель КУСИЛ-КГТПнг(А)-HF 36х2,5, розетки будут находиться ±2-3метра от конца кабеля
5 жил на нейтральный провод исходя из общей мощности потребления ~63А: 5х2.5=12.5мм² можно сделать 6х2,5=15мм²(т.к. 2 жилы в запасе) |
|
|
15.3.2019, 17:53
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22762 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Кабель КУСИЛ-КГТПнг(А)-HF 36х2,5 опять таки сурово...или вовремя приватизированное? теоретически можно, но учтите сказанное в посте 4 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
15.3.2019, 22:07
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.3.2019 Пользователь №: 55431 |
Можно увеличить диаметр N до 8 жил 20мм², за счет уменьшения PE до 2-4 жил.
использоваться будет в помещение с массовым пребыванием людей. подвод питания надо сделать одним кабелем! на ферме будут располагаться от 16 до 24 световых прибора, приборы мне не известны, поэтому хочется защитить каждую розетку, ферма подвижная. мне советовали ölflex® classic 130 h 25G2.5, но он по цене как КУСИЛ-КГТПнг(А)-HF 36х2,5 |
|
|
15.3.2019, 23:33
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22762 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Челябинск вроде от вас далеко, по нормальному сделать нельзя?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.3.2019, 5:09
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8873 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Начальник, а причем тут Челябинск? Здесь всё по уму делают. Я лично отслеживаю. И таких колхозников как ТС лично "исполняю".
-------------------- |
|
|
|
16.3.2019, 6:13
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
... по нормальному сделать нельзя? Присоединяюсь к вопросу тем более, что помещение с массовым пребыванием... вообще трэш какой-то.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
16.3.2019, 9:57
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.3.2019 Пользователь №: 55431 |
если все так печально, то из 36 жил - 2 жилы для PE, а остальные 34/2=17шт. розеток, каждая на своем диф. автомате.
Тут же сразу другая проблема возникает, при не хватке розеток малограмотные работники мультимедиа начинают кидать пилоты и перегружают одну линию до предела. При работе провода начинаю греться и как следствие вонять(а вонь проводки в массах это.....), в лучшем случае обивает автомат. Вот и хочется сделать из того что есть, а есть кабель 36х2,5 и 24 розетки(220В,5А). Сообщение отредактировал Чебаков Алексей - 16.3.2019, 9:57 |
|
|
16.3.2019, 10:37
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8873 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Блин, убил бы. Читай мою подпись и много думай
-------------------- |
|
|
16.3.2019, 10:53
Сообщение
#14
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
36/3=12 групп по 3 провода, но автомат нужно взять на 10А (если считать по ГОСТ Р 50571.5.52), иначе вонять оно будет не смотря на то, что линия отдельная.
Или 7 трехфазных групп по 5 проводов (автомат тоже 10А) Чтобы поставить по 16А автоматы нужно по два провода на фазу ноль и PE. Вам все это разделать, так получится, что провода по ферме идут. |
|
|
16.3.2019, 13:14
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22762 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Начальник, а причем тут Челябинск? попытка шутки юмора, извините коли ляпнул не то малограмотные работники извините, но похоже у кого то руки с головой не из того места -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.3.2019, 13:29
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8873 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
попытка шутки юмора, извините коли ляпнул не то Да понятно, и с мой стороны было продолжение её -------------------- |
|
|
16.3.2019, 15:41
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
если все так печально, то из 36 жил - 2 жилы для PE, а остальные 34/2=17шт. розеток, каждая на своем диф. автомате /b] Нарушите требование ПУЭ о минимальном сечении защитных проводников- т.к. это вы как бы продлите защитный ноль групповой трёх фазной линии, который до 16мм² =сечению фазного проводника и тд смотри таблицу... Как Вам уже сказали - можно провести 12 линий (N,L,PE). На каждую поставить по две розетки. Розетка 5А- это планируемый АВ на неё или такая розетка? Если АВ а розетка обычная то нормально- АВ 10А на 2 розетки.. Какая длина кабеля? Что- то есть сомнения что не будет ли ложных сработок по ∆30мА. Как вариант -трёх фазку вынести на ферму ( запараллелить по 7 проводов на L1,2,3;N;PE). Это позволит разделить защиту кабеля (до кабеля ∆100мА), и защиту розеток ( ДИФы после кабеля).. В любом случае желательно разделять УЗО и АВ ( хотя-бы индикацией на ДИФе), а то тут на 1 линии и то гадают что срабатывает.. Кстати, никто не пробовал защищать кабели от перегрева запитав через контактор управляемый термостатом, датчик от которого примотан к кабелю?)) |
|
|
16.3.2019, 15:52
Сообщение
#18
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Нормируется не внешняя температура оболочки, а температура жилы, потому, что она в контакте с изоляцией, а изоляция слишком горячо не любит.
|
|
|
16.3.2019, 18:35
Сообщение
#19
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
Нормируется не внешняя температура оболочки, а температура жилы, потому, что она в контакте с изоляцией, а изоляция слишком горячо не любит. А как нормируется данный кабель для использования "в помещении с массовым пребыванием людей"?. На нг, дым его тс не испытал?.. Контроль температуры - это так, мысли вслух, а датчик можно и между жил а не к внешней оболочке.) |
|
|
16.3.2019, 20:16
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.3.2019 Пользователь №: 55431 |
протяжённость линии не более 35м
КУСИЛ-КГТПнг(А)-HF 36х2,5 - 380 ТУ 3540-025-76960731-2013 Кабель гибкий; изоляция и оболочка из термоэластопластов, не содержащих галогенов, не распространяющих горение при групповой прокладке; число жил: 36; сечение жилы: 2,5 мм²; медная жила; номинальное напряжение 380 В; Диапазон температур эксплуатации кабелей составляет от минус 50°С до плюс 80°С. Класс пожарной опасности - П1б.8.1.2.1(ГОСТ Р 53315-2009 Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях c массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах) Из всего выше предложенного и прочитанного в умных книгах получаем: 36(жил)/3(L+N+PE)=12(розеток) по 10Ампер |
|
|