Уважаемые профессионалы помогите разобраться с электрикой. Предыстория: В квартире сделали ремонт, меняли проводку, а потом нНемного позже специались энергосбыта заменил счетчик и опломбировал его. Замечаний от мастера на момент установки счетчика небыло.
После двух этих этапов, (я не знаю кто именно накосячил) новый счетчик показыает экстремально низкие показатели потребления. Я думаю, в схеме подключения ошибка, так как мало вероятно, что проблема в счетчике. Пожалуйста, помогите разобраться. Прикладываю фото подключения и описание проводов (как я их понимаю). Сообщение отредактировал Павел_XXX - 15.3.2019, 8:57 |
|
|
||
|
15.3.2019, 9:07
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Если все как на фото подписано, то учета у вас нет
Провода должны зайти в счетчик и выйти из него на квартиру (один из вариантов), надо больше фото всего щита. Сообщение отредактировал Ant29 - 15.3.2019, 9:08 |
|
|
15.3.2019, 9:11
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Уточню: 2 провода зайти и ещё 2 провода выйти.
|
|
|
15.3.2019, 9:43
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
а куда подключены вторые концы проводов 3 и 5
|
|
|
|
15.3.2019, 9:52
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.3.2019 Пользователь №: 55432 |
|
|
|
15.3.2019, 11:46
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Счетчик под пломбами,энергосбыт подключал,значит и виноват энергосбыт т.е счетчик.
|
|
|
15.3.2019, 11:49
Сообщение
#7
|
||
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
Фото всего счетчика. Я не понимаю тогда как мастер из мосэнергосбыта мог принять такую схему и опломбировать счетчик. Как надо правильно ? Или не лезть самому и лучше нанять электрика? Ошибки, если верить подписям рис2- 1. ДИФ стоит до счётчика- а его клеммы не опломбировали. 2. На квартиру провода - 6(не видно) и 1, - сечение какое? Не маловато? 3. Эти провода 6,1, должны быть подключены- 6 на колодку N (где пр4), и 1 на выход АВ1 С16(снизу) соответственно. 4. На АВ2 скорее всего плохой контакт сверху т.к. разное сечение перемычек... -Учитывая что с электрикой не шутят- вызовите электрика. Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 15.3.2019, 11:54 |
|
|
||
|
15.3.2019, 12:31
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Цитата энергосбыт подключал,значит и виноват ... А в чём виноват то? Как вы в этих хитросплетениях разбираетесь то? 2 заходит, 2 выходит. Что неправильного то? То что диф не опломбирован то это мож у них там нравы такие.
|
|
|
15.3.2019, 13:32
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(просто Гоша) А в чём виноват то? Как вы в этих хитросплетениях разбираетесь то? 2 заходит, 2 выходит. Что неправильного то? Счётчик подключен правильно - не в этом проблема.А проблема в том, что энергосбыт действительно не виноват, а виноват автор как потребитель у которого запитка квартиры идёт до учёта (до счётчика с ДИФа). Поэтому и показания счётчика сверхмалые и..... автор ждёт наказания за хищения эл.энергии.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
15.3.2019, 15:05
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Ах ты, точно ж - 2 "левых" провода идут мимо счётчика в квартиру. Но этого подключальщик то не мог не заметить. По моему они позже "подключились". Если же нет то самому их вытащить из дифа (отключив его) и перевесить на автоматы (или поставить другой автомат, подобрав его по мощности). Потом вызвать энергосбыт и указав им на свободный доступ к дифу (к хищению электроэнергии) поинтересоваться их реакцией.
|
|
|
|
15.3.2019, 19:27
Сообщение
#11
|
||
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.3.2019 Пользователь №: 55432 |
Для понимания, я совсем в это мне разбираюсь и электрику делал "мастер" пару месяцев назад. После чего на счетчике стали показания практически нулевыми.
Не разбираясь в причинах мы, как законопослушные граждане вызвали энергосбыт и их мастер заменил старый счетчик на тот который на фотке, взяв за это 4000 руб. Я наблюдая картину, что показания на новом счетчике опять нулевые, решил никому не доверять и сам полез разбираться. Похоже оба электрика "супер мастера" или энергосбыт видел "левую" схему, но нам ничего не сказал, решив срубить бабла за счетчик и потом сообщить о "хищении". Правильно ли я понимаю, что для того чтобы сделать более менее как положено нужно: 1. Отключить Диф (2 желтых переключателя) 2. Отключить провод 7. 3. Подключить провод 6 на клемму ниже провода 4. Как на картинке. 4. Переключить провод 1 в автомат первый после Диф на клемму снизу. 5. Включить и проверить, что показания идут. PS сечение проводов аналогичные тем, что идут на счетчик и далее. |
|
|
||
15.3.2019, 21:44
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Да, так.
7 что за провод? Т.е. откуда он идёт? С автомата на нулевую колодку? |
|
|