Чебаков Алексей Эксплуатация многожильного кабеля 36х2,5 15.3.2019, 9:57
с2н5он а зачем такие суровые ноль и земля? 15.3.2019, 12:38
Чебаков Алексей один N на 24 розетки с общей нагрузкой до 63А 15.3.2019, 13:34
Pantryk Вы забыли ввести понижающие коэффициенты на прокла... 15.3.2019, 13:54
с2н5он и марку кабеля не озвучите?и розетки будут на одно... 15.3.2019, 14:34
Чебаков Алексей Кабель КУСИЛ-КГТПнг(А)-HF 36х2,5, розетки будут на... 15.3.2019, 17:32
с2н5он Цитата(Чебаков Алексей @ 15.3.2019, 17:32... 15.3.2019, 17:53
Чебаков Алексей Можно увеличить диаметр N до 8 жил 20мм², за ... 15.3.2019, 22:07
с2н5он Челябинск вроде от вас далеко, по нормальному сдел... 15.3.2019, 23:33
Ixtim Цитата(с2н5он @ 16.3.2019, 0:33) ... по н... 16.3.2019, 6:13
Костян челябинский Начальник, а причем тут Челябинск? Здесь всё по ум... 16.3.2019, 5:09
с2н5он Цитата(Костян челябинский @ 16.3.2019, 5... 16.3.2019, 13:14
Костян челябинский Цитата(с2н5он @ 16.3.2019, 15:14) попытка... 16.3.2019, 13:29
Чебаков Алексей если все так печально, то из 36 жил - 2 жилы для P... 16.3.2019, 9:57
Aleksandrspb Цитата(Чебаков Алексей @ 16.3.2019, 9:57)... 16.3.2019, 15:41
Костян челябинский Блин, убил бы. Читай мою подпись и много думай 16.3.2019, 10:37
Pantryk 36/3=12 групп по 3 провода, но автомат нужно взять... 16.3.2019, 10:53
Pantryk Нормируется не внешняя температура оболочки, а тем... 16.3.2019, 15:52
Aleksandrspb Цитата(Pantryk @ 16.3.2019, 15:52) Нормир... 16.3.2019, 18:35
Чебаков Алексей протяжённость линии не более 35м
КУСИЛ-КГТПнг(А)-... 16.3.2019, 20:16![]() ![]() ![]() |
|