Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

клещи для измерения сопротивления заземления , C.A 6417

An188
сообщение 28.3.2019, 6:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 10.6.2017
Пользователь №: 52411



Кто-нибудь пользовался таким прибором, или похожим по принципу действия? Что это за зверь такой? Какие отзывы? Читаю описание и что-то прям фантастика, надел клещу на тросик заземления оборудования и показывает сопротивление заземляющего устройства, и ни какие дополнительные электроды не используются
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalich
сообщение 11.4.2019, 12:39
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 53470



Да есть такие. Вот только без электродов необходимо двое клещей. А с одними клещами (но электроды забивать всё равно придётя) пользуются, чтобы не отсоединять ноль. Если правильно помню один из них ИС-20/1 (единичка как раз говорит о том, что используются клещи). Работал вроде бы нормально.

Сообщение отредактировал Vitalich - 11.4.2019, 12:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
An188
сообщение 17.4.2019, 19:32
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 10.6.2017
Пользователь №: 52411



Vitalich, судя по описанию в комплект входит только сам прибор и всё, и не требуются ни электроды ни дополнительные клещи, их просто не к чему подключать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VELZEVUL
сообщение 17.4.2019, 20:02
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Регистрация: 10.6.2005
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855



Принцип измерения сопротивления заземляющих устройств двухклещевым методом заключается в том, что одни клещи индуцируют в цепи заземляющего устройства напряжение высокой частоты (для ИС-20/1 - 512 Гц (исправлено)), вторые измеряют проходящий через них ток. В данном приборе, очевидно, индуцирующие и токоизмерительные клещи объединены. Хотя в том же ИС-20/1 есть требование о минимально допустимом расстоянии между клещами в 30 см. У французов, по всей видимости, получилось устранить взаимное влияние клещей друг на друга, особенно, если судить по точности измерений прибора.

Сообщение отредактировал VELZEVUL - 17.4.2019, 20:07


--------------------

Spiro - Spero
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
An188
сообщение 18.4.2019, 8:36
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 10.6.2017
Пользователь №: 52411



только они клещи маловатые придумали, обхват всего 35мм. на полосу 5*40 не натянуть