![]() клещи для измерения сопротивления заземления , C.A 6417 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() клещи для измерения сопротивления заземления , C.A 6417 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.6.2017 Пользователь №: 52411 ![]() |
Кто-нибудь пользовался таким прибором, или похожим по принципу действия? Что это за зверь такой? Какие отзывы? Читаю описание и что-то прям фантастика, надел клещу на тросик заземления оборудования и показывает сопротивление заземляющего устройства, и ни какие дополнительные электроды не используются
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 ![]() |
Да есть такие. Вот только без электродов необходимо двое клещей. А с одними клещами (но электроды забивать всё равно придётя) пользуются, чтобы не отсоединять ноль. Если правильно помню один из них ИС-20/1 (единичка как раз говорит о том, что используются клещи). Работал вроде бы нормально.
Сообщение отредактировал Vitalich - 11.4.2019, 12:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.6.2017 Пользователь №: 52411 ![]() |
Vitalich, судя по описанию в комплект входит только сам прибор и всё, и не требуются ни электроды ни дополнительные клещи, их просто не к чему подключать
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 ![]() |
Принцип измерения сопротивления заземляющих устройств двухклещевым методом заключается в том, что одни клещи индуцируют в цепи заземляющего устройства напряжение высокой частоты (для ИС-20/1 - 512 Гц (исправлено)), вторые измеряют проходящий через них ток. В данном приборе, очевидно, индуцирующие и токоизмерительные клещи объединены. Хотя в том же ИС-20/1 есть требование о минимально допустимом расстоянии между клещами в 30 см. У французов, по всей видимости, получилось устранить взаимное влияние клещей друг на друга, особенно, если судить по точности измерений прибора.
Сообщение отредактировал VELZEVUL - 17.4.2019, 20:07 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.6.2017 Пользователь №: 52411 ![]() |
только они клещи маловатые придумали, обхват всего 35мм. на полосу 5*40 не натянуть
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 6:53 |
|
![]() |