Подключение счётчика 6 кВ , Подскажите правильно ли был подключен счётчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключение счётчика 6 кВ , Подскажите правильно ли был подключен счётчик |
6.3.2019, 6:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.8.2018 Пользователь №: 54587 |
В прошлом году в Нашем СНТ был установлен новый трансформатор 6/0,4. Согласно ТУ сетевой организации необходимо было установить счётчик по высокой стороне 6 кВ. Проектанты (они же и монтажники) заложили счётчик ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5 3ф.4пр., такой и был установлен. Счётчик был подключен через трансформаторы тока и напряжения. Трансформатор напряжения марки НТМИ-6-66 с номинальным напряжением на выводах основной вторичной обмотки 100 В.
В январе этого года счётчик сгорел (не проработав и трёх месяцев). Возможна ли причина сгорания счётчика в неправильно подобранном типе по напряжению? Если мои предположения верны, то насколько будут неверны показания прибора учёта? |
|
|
|
|
6.3.2019, 9:05
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
В паспорте написано рабочее напряжение 70%-115% от номинального. Так что есть вероятность что из-за этого и сгорел. Какая у него была при этом точность сказать невозможно т.к. эксплуатировался он вне оговоренных условий.
|
|
|
| Гость_Посторонним_* |
6.3.2019, 9:56
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Есть предположение, что счетчик не сгорел, а вышел из строя. Встроенный импульсный блок питания, наиболее вероятно.
|
|
|
6.3.2019, 11:30
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Как согласовывался такой кривой проект с сетями и сбытом? Как принимался такой кривой монтаж сбытом и сетями?
-------------------- |
|
|
|
|
6.3.2019, 14:59
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.8.2018 Пользователь №: 54587 |
Есть предположение, что счетчик не сгорел, а вышел из строя. Встроенный импульсный блок питания, наиболее вероятно. Именно сгорел, весь ящик в саже. Как согласовывался такой кривой проект с сетями и сбытом? Как принимался такой кривой монтаж сбытом и сетями? Сети согласовали, сбыт не потребовалось. Счётчик монтировался сетями, они же и подписали ввод в эксплуатацию.. Cбыту "до и после" как всё смонтировано. |
|
|
| Гость_Посторонним_* |
6.3.2019, 15:31
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
6.3.2019, 17:25
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
кривые мозги и руки сетей
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|