Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ИБП EATON 9130 , Греются снабберные резисторы

vitanval
сообщение 5.3.2019, 10:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 12.12.2008
Пользователь №: 12823



Задавал вопрос на http://monitor.net.ru, но так пока нет подсказок, то спрошу и сдесь. Не подскажите, пожалуйста, почему не по детски могут греться снабберные резисторы (поз.R37, R39 - 1k 10W) в ИБП 9130 1500VA во время работы от АКБ? ИБП восстановленный. Вся остальная силовая часть в пределах нормы, а на этих резисторах я намерял 130-150В среднеквадратичного в зависимости от нагрузки, т.е. около 17-23 Вт. Даже пришлось временно прилепить по небольшему радиатору.