Узо 32А или 40А 10 маА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Узо 32А или 40А 10 маА |
| Гость_Гриша_* |
26.2.2019, 21:59
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Вечер добрый.
Подскажите что можно купить альтернативное к УЗО на 32 а лучше на 40 ампер и чтобы второй ток был 10мА потому что так сказали нужно обязательно и никак по другому. Купил душевую кабину и отдельно водонагреватель на 7 квт 700 хотел ещё больше но, отговорили, сказали электрики накажут. |
|
|
Гриша Узо 32А или 40А 10 маА 26.2.2019, 21:59
Искра Вопрос "купить альтернативное" я не поня... 26.2.2019, 23:11
savelij® Альтернативное к заявленному УЗО будет связка: ... 26.2.2019, 23:24
Pantryk Я думаю, что трудно ему найти диф с основным током... 27.2.2019, 14:23
savelij® Цитата(Pantryk @ 27.2.2019, 14:23) Я дума... 27.2.2019, 20:50
Aleksandrspb 7кВт водонагреватель- это потому что скорее всего ... 1.3.2019, 12:16
Вениаминище Цитата(Гриша @ 26.2.2019, 21:59) Подскажи... 1.3.2019, 13:43
key Для экономии электричества и удобсвта скорее лучше... 1.3.2019, 14:13
Костян челябинский key, Не пишите глупости. 1.3.2019, 15:24![]() ![]() ![]() |
|