Гость_Гриша_*
сообщение 26.2.2019, 21:59
Сообщение #1





Гости






Вечер добрый.
Подскажите что можно купить альтернативное к УЗО на 32 а лучше на 40 ампер и чтобы второй ток был 10мА потому что так сказали нужно обязательно и никак по другому.
Купил душевую кабину и отдельно водонагреватель на 7 квт
700 хотел ещё больше но, отговорили, сказали электрики накажут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 26.2.2019, 23:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1068
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Вопрос "купить альтернативное" я не понял, а вот (стесняюсь спросить) нафига Вам нагреватель для душа на 7(!) кВт? Как говорят хохлы: "шоб було"?


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.2.2019, 23:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Альтернативное к заявленному УЗО будет связка: "автомат + УЗО", либо дифавтомат с озвученными первым и вторым током... Выбор по кошельку либо альтернативно... по кредитной карте.
А кто сказал то, что "так нужно обязательно и никак по другому"?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.2.2019, 14:23
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Я думаю, что трудно ему найти диф с основным током 32(40)А, и дифференциальным 10мА. Потому, что расчетный метод определения тока утечки оговаривает 0,4мА на 1А нагрузки (если неизвестны данные об утечках конкретного потребителя). И естественный ток утечки должен быть не более 1/3 от номинала диф тока УЗО. Таким образом получается, что для 10 мА ток утечки приемника должен быть не более 3,3мА, что соответствует 8,25А.
Как вариант поставить АВ + УЗО. Или искать дифавтомат с дифференциальным током 30мА. 10мА рекомендуется, но 30 тоже можно.
Цитата
А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать
УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них
выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для
санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным
дифференциальным отключающим током до 30 мА.

Это СП256....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.2.2019, 20:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Pantryk @ 27.2.2019, 14:23) *
Я думаю, что трудно ему найти диф с основным током 32(40)А, и дифференциальным 10мА.
У друзей полно... ИЭК, ТДМ...



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrspb
сообщение 1.3.2019, 12:16
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 49019



7кВт водонагреватель- это потому что скорее всего проточный.. На небольшую семью, из личного опыта, бойлер лучше (2кВт),не пришлось бы и с отдельной линией заморачиваться..
На ток 32А УЗО да и ДИФ нельзя, ДИФ греться- отключаться может, УЗО должно быть на ток на порядок выше тока автомата.У вас номинальный холодный 31,8А. Значит АВ надо на 40А, а УЗО на 50А 10мА или30мА. ДИФ можно 40А(10;30мА).
А вводной АВ на сколько?
И отдельная линия это значит не штатный кабель 2,5мм²(медь), а 6мм²(медь)..

Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 1.3.2019, 13:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вениаминище
сообщение 1.3.2019, 13:43
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.2.2018
Пользователь №: 53695



Цитата(Гриша @ 26.2.2019, 21:59) *
Подскажите что можно купить альтернативное к УЗО


Страхование жизни.

А если серьезно:
У УЗО нет альтернатив.
УЗО - это название прибора. Как вольтметр. У вольтметра есть альтернативы?
Так и тут. Если сказали покупать УЗО (правильно сказали), значит надо покупать УЗО или дифавтомат.
Дифавтомат - это автомат и УЗО в одном корпусе.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
key
сообщение 1.3.2019, 14:13
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 29761



Для экономии электричества и удобсвта скорее лучше проточный, потому что накопительный будет кушать ночью...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.3.2019, 15:24
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9358
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



key, Не пишите глупости.


--------------------