![]() Срабатывание ОПН-0,4 кВ. Брак? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Срабатывание ОПН-0,4 кВ. Брак? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Здравствуйте. Ситуация следующая. Смонтировали линию ВЛИ-0,4 кВ и на концевой опоре как полагается установили комплект ОПН-ов (ETITEC 280/10). При первом же включении срабатывают и полностью выгорают два из трех ОПН-ов. Не можем понять причину такого поведения. Грешим на качество самих ОПНов. У кого есть опыт подобных проблем. Поделитесь. Прикладываю фото сгоревших ОПНов. Судя по их виду, то ток через них протекал не хилый https://photos.app.goo.gl/JsMxuK1Kz96QBsms8
|
![]() |
|
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
А вы их хоть крутнули перед установкой? Больно вид нездоровый.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Вы имеете ввиду крутнуть мегером? Нет, мегером не мерили. А просто мультиметром можно оценить работоспособность опн?
|
![]() |
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
ОПН имеют нелинейную характеристику, и измеренное мультиметром сопротивление не будет совпадать с измеренным мегомметром.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Я вот не пойму мегер использует при измерении большое напряжение а опн при высоком напряжении снижает свое сопротивление и вот что же покажет мегер? Короткое что ли?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 9:14 |
|
![]() |