![]() Испытание кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Испытание кабеля |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.4.2018 Пользователь №: 54022 ![]() |
Каким оборудованием испытываются кабеля, имеющих такую изоляцию, как сшитый полиэтилен. Нам скоро обо понадобится, предстоит много работы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.8.2021 Пользователь №: 58787 ![]() |
СТО Россетей "Объем и нормы" в помощь. Там все расписано. Мы пытаем высоким напряжением частотой 0.1 Гц 1 раз в 8 лет, оболочку кабеля на 10 кВ 1 раз в 3 года.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |