Электросчетчики , Очень срочно |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Электросчетчики , Очень срочно |
| Гость_Артём_* |
21.2.2019, 9:22
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем доброго времени суток
Электросчетчики Энергомера СЕ303 R33 выдают ошибки Err 21 u Err 37. В процессе изучения проблемы выяснилось, что они подразумевают Ошибку контроля накапливаемых параметров и Неполадку в работе часов реального времени(37 и 21 соответственно). Интересует следующий вопрос - влияют ли эти ошибки на замерительные способности счетчиков и стоит ли их передавать на поверку? Заранее большое спасибо! |
|
|
|
|
21.2.2019, 10:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
2.3.2019, 14:33
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Счетчик многотарифный. При ошибках ERR21b ERR37 счетчик останавливает учет по тарифам, и все дальнейшее потребление суммирует в один тариф отображая это в окне Т1Т2. Ошибка ERR21 лечится корректировкой внутренних часов с подключением к ПУ например ч-з оптопорт. Но если проблема в аккумуляторе то из руководства по эксплуатации для замены аккумулятора: "В счетчике исполнения СЕ303 R33 необходимо удалить пломбы энергоснабжающей организации и госповерки", а это означает что для того чтобы в последующем допустить этот счетчик в качестве "расчетного", потребуется произвести его поверку.
|
|
|
| Гость_Alone_Wolf_NRR_* |
27.8.2026, 3:10
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Но если проблема в аккумуляторе то из руководства по эксплуатации для замены аккумулятора: "В счетчике исполнения СЕ303 R33 необходимо удалить пломбы энергоснабжающей организации и госповерки", а это означает что для того чтобы в последующем допустить этот счетчик в качестве "расчетного", потребуется произвести его поверку. Нет, не потребуется. Стоит в нём ни фига не аккум, а самая обыкновенная CR2032(CMOS-батарейка) "с ногами"(ноутбучный вариант с дюймовым разьёмом). Стоит она НЕ под пломбами, а в отдельном боксе под крышкой кнопок(болтик справа), который обычно не пломбируют. Хватает их на год-полтора и чтобы не поймать ошибку обычно слева от показаний моргает перечёркнутая батарейка при уходе её заряда на крит. Если гавк замечен и батарейка заменена вовремя - ошибки не появляются. Нюанс: Батарейку нужно заменять при наличии контролируемой сети, потому что поймав провал при отключённой батарейке имеем шанс потом послать энергетикам совсем рандомные показания со всеми отсюда вытекающими. |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
27.8.2026, 16:04
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Нет, не потребуется. Стоит в нём ни фига не аккум, а самая обыкновенная CR2032(CMOS-батарейка) "с ногами"(ноутбучный вариант с дюймовым разьёмом). Стоит она НЕ под пломбами, а в отдельном боксе под крышкой кнопок(болтик справа), который обычно не пломбируют. ... Вы, скорее всего по молодости лет, заблуждаетесь! В первых моделях электронных счётчиков эти батарейки как раз стояли под заводскими пломбами. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 0:52 |
|
|
|
|