Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электросчетчики , Очень срочно

Гость_Артём_*
сообщение 21.2.2019, 9:22
Сообщение #1





Гости






Всем доброго времени суток
Электросчетчики Энергомера СЕ303 R33 выдают ошибки Err 21 u Err 37. В процессе изучения проблемы выяснилось, что они подразумевают Ошибку контроля накапливаемых параметров и Неполадку в работе часов реального времени(37 и 21 соответственно).
Интересует следующий вопрос - влияют ли эти ошибки на замерительные способности счетчиков и стоит ли их передавать на поверку?
Заранее большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 21.2.2019, 10:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Ну а вы пробывали те действия что описаны в этих ошибках, как их устранить.
Ну а так в ремонт.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.2.2019, 10:14
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.3.2019, 14:33
Сообщение #3





Гости






Счетчик многотарифный. При ошибках ERR21b ERR37 счетчик останавливает учет по тарифам, и все дальнейшее потребление суммирует в один тариф отображая это в окне Т1Т2. Ошибка ERR21 лечится корректировкой внутренних часов с подключением к ПУ например ч-з оптопорт. Но если проблема в аккумуляторе то из руководства по эксплуатации для замены аккумулятора: "В счетчике исполнения СЕ303 R33 необходимо удалить пломбы энергоснабжающей организации и госповерки", а это означает что для того чтобы в последующем допустить этот счетчик в качестве "расчетного", потребуется произвести его поверку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alone_Wolf_NRR_*
сообщение 27.8.2026, 3:10
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость @ 2.3.2019, 14:33) *
Но если проблема в аккумуляторе то из руководства по эксплуатации для замены аккумулятора: "В счетчике исполнения СЕ303 R33 необходимо удалить пломбы энергоснабжающей организации и госповерки", а это означает что для того чтобы в последующем допустить этот счетчик в качестве "расчетного", потребуется произвести его поверку.

Нет, не потребуется. Стоит в нём ни фига не аккум, а самая обыкновенная CR2032(CMOS-батарейка) "с ногами"(ноутбучный вариант с дюймовым разьёмом). Стоит она НЕ под пломбами, а в отдельном боксе под крышкой кнопок(болтик справа), который обычно не пломбируют. Хватает их на год-полтора и чтобы не поймать ошибку обычно слева от показаний моргает перечёркнутая батарейка при уходе её заряда на крит. Если гавк замечен и батарейка заменена вовремя - ошибки не появляются.
Нюанс: Батарейку нужно заменять при наличии контролируемой сети, потому что поймав провал при отключённой батарейке имеем шанс потом послать энергетикам совсем рандомные показания со всеми отсюда вытекающими.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.8.2026, 16:04
Сообщение #5





Гости






Цитата(Alone_Wolf_NRR @ 27.8.2026, 3:10) *
Нет, не потребуется. Стоит в нём ни фига не аккум, а самая обыкновенная CR2032(CMOS-батарейка) "с ногами"(ноутбучный вариант с дюймовым разьёмом). Стоит она НЕ под пломбами, а в отдельном боксе под крышкой кнопок(болтик справа), который обычно не пломбируют. ...

Вы, скорее всего по молодости лет, заблуждаетесь! В первых моделях электронных счётчиков эти батарейки как раз стояли под заводскими пломбами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 0:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены