![]() Опора для столбовой ТП 10/0,4 однофазной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Опора для столбовой ТП 10/0,4 однофазной |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.12.2018 Пользователь №: 55101 ![]() |
Добрый день.
Установили опору ж/б СВ-95, и нужно на нее повесить ТП однофазную. По типовому проекту столбовые ТП устанавливаются на опору СВ-105/СВ-110. Почему нельзя поставить на СВ-95? Укажите, пожалуйста, на пункт в ПУЭ или в другом нормативном документе. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Читайте про минимальное расстояние от высоковольтных проводов до земли.
В вашем случае высоковольтные вводы Т.П Вот тут. https://meganorm.ru/Index2/1/4293785/4293785624.htm |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Дык, сварить на стойку-95 траверсу... Поднимутся провода ВЛ, и вешайте спокойно...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
СВ-95 для ВЛ-0,38 кВ, СВ-105/СВ-110 - для ВЛ 6,10 кВ - про расстояния вам уже сказали.
Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 14.2.2019, 14:38 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Дык, она может, по прочности не тянет?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.12.2018 Пользователь №: 55101 ![]() |
Производитель сказал, что можно)
Про расстояние читал. 2,5 в земле, остается 7м, расстояние до токоведущих частей 4,5м. 2,5м недостаточно для остального (изоляторов, предохранителей)? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Производитель сказал, что можно)
Производитель,чего, и что можно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Установили опору ж/б СВ-95, и нужно на нее повесить ТП однофазную. По типовому проекту столбовые ТП устанавливаются на опору СВ-105/СВ-110. Старинная советская поговорка - чтобы не быть пи..дежу, делай всё по чертежу ![]() ![]() Вам ещё сдавать свою работу в эксплуатацию.... Почему нельзя поставить на СВ-95? Укажите, пожалуйста, на пункт в ПУЭ или в другом нормативном документе. Проект на руках? Где находится монтируемая СТП - населённый пункт, и т.п...? И вообще, лично Вы какое отношение имеете к энергетике? Схватили работу, установили что было под рукой (своровали-обменяли...), а теперь хотите пунктик найти чтобы оправдаться? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.12.2018 Пользователь №: 55101 ![]() |
гудвин 30, Производитель ТП. Сказал, можно устанавливать СТП на 95 опору.
ЛЕША, Ну, чего вы так грубо. СТП находится на ж\д переезде. Наша работа к энергетике отношения не имеет, но установку выполнить нужно. Не оправдаться, а найти доказательство, что так делать нельзя. Но я нигде не нашел опровержения, кроме Типового проекта. Сообщение отредактировал OneTwo - 15.2.2019, 8:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Оно то технически конечно можно и скорее всего не только на СВ-95, а еще и на деревянную скорее всего можно. Но юридически у вас должен быть документ на основании которого производится монтаж - проект. Так вот есть типовые проекты повторного применения, где учтены многие факторы, но не все. Поэтому если у вас нестандартка, то должен быть индивидуальный проект, в котором указана установка наопору св-95 и необходимые траверсы и прочее, для соблюдения требуемых расстояний. Кроме того, возможно, необходимо усиление основания опоры в зависимости от тяжения проводов и грунта. Обратите внимание, для каких грунтов расчитаны пролеты в типовом, а то мне однажды ВЛ по торфу предлагали сделать "по типовому".
Сообщение отредактировал Pantryk - 15.2.2019, 9:27 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.12.2018 Пользователь №: 55101 ![]() |
Pantryk, Спасибо большое, за ответ)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |