12.2.2019, 10:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 23.1.2019 Пользователь №: 55205 |
Добрый день! Абонент подключается к стороне 0,4кВ по следующей схеме: с вводов 0,4кВ берет одним кабелем на один щит 0,4кВ и с этих же вводов 0,4кВ на другой щит 0,4кВ, правомерно ли такое подключение? Подскажите пункт ПУЭ или ПТЭ который разрешает или запрещает такое подключение.
Мысль у абонента такая, что по ГОСТу под одно болтовое соединение можно загнать на более двух кабелей с наконечниками, по моему мнению необходимо делать вводной автомат и уже от него делить на два щита 0,4кВ. Помогите грамотно указать на невозможность такого подключения. Спасибо! |
|
|
|
|
12.2.2019, 10:09
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Чертёж - язык техники. А здесь мы наблюдаем размахивание руками перед выключенной видеокамерой
-------------------- |
|
|
12.2.2019, 12:09
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Это не подключить выключатель в квартире.У вас должен быть сагласованный проект,а самовольничество ведет к беде.Имхо лучше сделать два раздельных овтоматами ввода.
|
|
|
12.2.2019, 13:06
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
если шлейфом- то это плохо.
|
|
|
|
|
12.2.2019, 13:14
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 23.1.2019 Пользователь №: 55205 |
Вопрос решен.
ПУЭ п.3.2.67 На стороне низшего напряжения понижающих трансформаторов с высшим напряжением 3-10 кВ, питающих сборки с присоединениями, защищенными предохранителями, следует устанавливать главный предохранитель или автоматический выключатель. Если предохранители на присоединениях низшего напряжения и предохранители (или релейная защита) на стороне высшего напряжения обслуживаются и находятся в ведении одного и того же персонала (например, только персонала энергосистемы или только персонала потребителя), то главный предохранитель или автоматический выключатель на стороне низшего напряжения трансформатора может не устанавливаться. Благодарю всех за помощь и комментарии. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|