Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение стороны 0,4кВ ТМ-10/0,4кВ , Вопрос подключения

Versys
сообщение 12.2.2019, 10:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 23.1.2019
Пользователь №: 55205



Добрый день! Абонент подключается к стороне 0,4кВ по следующей схеме: с вводов 0,4кВ берет одним кабелем на один щит 0,4кВ и с этих же вводов 0,4кВ на другой щит 0,4кВ, правомерно ли такое подключение? Подскажите пункт ПУЭ или ПТЭ который разрешает или запрещает такое подключение.
Мысль у абонента такая, что по ГОСТу под одно болтовое соединение можно загнать на более двух кабелей с наконечниками, по моему мнению необходимо делать вводной автомат и уже от него делить на два щита 0,4кВ.
Помогите грамотно указать на невозможность такого подключения.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.2.2019, 10:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9386
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Чертёж - язык техники. А здесь мы наблюдаем размахивание руками перед выключенной видеокамерой


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 12.2.2019, 12:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Это не подключить выключатель в квартире.У вас должен быть сагласованный проект,а самовольничество ведет к беде.Имхо лучше сделать два раздельных овтоматами ввода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 12.2.2019, 13:06
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



если шлейфом- то это плохо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Versys
сообщение 12.2.2019, 13:14
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 23.1.2019
Пользователь №: 55205



Вопрос решен.

ПУЭ п.3.2.67

На стороне низшего напряжения понижающих трансформаторов с высшим напряжением 3-10 кВ, питающих сборки с присоединениями, защищенными предохранителями, следует устанавливать главный предохранитель или автоматический выключатель.
Если предохранители на присоединениях низшего напряжения и предохранители (или релейная защита) на стороне высшего напряжения обслуживаются и находятся в ведении одного и того же персонала (например, только персонала энергосистемы или только персонала потребителя), то главный предохранитель или автоматический выключатель на стороне низшего напряжения трансформатора может не устанавливаться.

Благодарю всех за помощь и комментарии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 5:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены