Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Персонал от разных организаций в одном наряде , Как оформить работу на объекте

olegrf
сообщение 12.2.2019, 0:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Имеется объект, например ВЛ-10 кВ замена РЛНД. От нашей организации будет работать 2 человека (назовем их Работник1 и Работник2, сокращенно Р1 и Р2), они несут руководящие функции и еще 2 человека мы хотим от сторонней организации, а точнее они будут каждый индивидуальным предпринимателем и работают на объекте по договорам субподряда (назовем их ИП1 и ИП2). У всех есть удостоверения, соответственно у Р1 и Р2 - от нашей организации, у ИПшников - у каждого от самого себя.
То есть получается надо допускаться как-то в один наряд, а как это вообще сделать, и как вообще посмотрят допускающие на то, что удостоверения от разных юрлиц. Никогда такого не делали мы раньше, а вы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 12.2.2019, 8:19
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Допускается включить работников сторонних организаций, но предварительно нужно оформить их как командированный персонал согласно главы XLVI. Охрана труда при организации работ
командированного персонала Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, а так же должно быть соблюдено соответствие групп по электробезопасности согласно п.5.15 Правил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Versys
сообщение 12.2.2019, 10:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 23.1.2019
Пользователь №: 55205



Цитата(olegrf @ 12.2.2019, 0:40) *
Имеется объект, например ВЛ-10 кВ замена РЛНД. От нашей организации будет работать 2 человека (назовем их Работник1 и Работник2, сокращенно Р1 и Р2), они несут руководящие функции и еще 2 человека мы хотим от сторонней организации, а точнее они будут каждый индивидуальным предпринимателем и работают на объекте по договорам субподряда (назовем их ИП1 и ИП2). У всех есть удостоверения, соответственно у Р1 и Р2 - от нашей организации, у ИПшников - у каждого от самого себя.
То есть получается надо допускаться как-то в один наряд, а как это вообще сделать, и как вообще посмотрят допускающие на то, что удостоверения от разных юрлиц. Никогда такого не делали мы раньше, а вы?

Если на пальцах:
1) необходимо письмо от сторонней организации с указанием места, время начала, окончания работ, характера работ, список допущенного персонала с указанием должности, группы по ЭБ, а так же кем может быть (отв.руководитель, производитель, член бригады, спец.работы) так же необходимо указать где проходили экзамен на гр.по ЭБ и что ответственность несет их работодатель, подпись ГИ;
2) Далее на это письмо накладывает визу ваш ГИ или отв. за электро хозяйство и проводит вводный и первичный инструктаж, знакомит со схемой ЭУ;
3) Далее выписываем наряд и включаем их и ваш персонал, допуск осуществляет только ваш персонал.
4) Работаем безопасно, производитель работ осуществляет постоянный контроль за членами бригады;
5) Закрываем наряд;
6) Делим бабло icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegrf
сообщение 12.2.2019, 10:51
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Спасибо большое, появляется ясность, только еще вношу уточнение - и наши работники Р1 и Р2 и сторонние ИП1 и ИП2 будем работать на сетях сетевой организации, то есть нас всех допускать должна сетевая организация, причем ИП1 и ИП2 это разные индивидуальные предприниматели (каждый из этих работников и есть этот ИП)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Versys
сообщение 12.2.2019, 10:56
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 23.1.2019
Пользователь №: 55205



Цитата(olegrf @ 12.2.2019, 10:51) *
Спасибо большое, появляется ясность, только еще вношу уточнение - и наши работники Р1 и Р2 и сторонние ИП1 и ИП2 будем работать на сетях сетевой организации, то есть нас всех допускать должна сетевая организация, причем ИП1 и ИП2 это разные индивидуальные предприниматели (каждый из этих работников и есть этот ИП)

Значит на стол главного инженера сетевой организации должно лечь два письма на резолюцию, одно с вашим персоналом другое с ИП1 и еще одно с ИП2, короче, от каждой организации свое письмо. Если не знаете как писать письмо скиньте почту я отправлю пример оформления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegrf
сообщение 12.2.2019, 11:38
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Versys, спасибо еще раз, письмо писали раньше. Типа "прошу допустить в качестве командированного персонала для работ таких-то в такой-то период".

А в наряде нигде отдельно указывать не требуется, что персонал от разных организаций? Или в спецуказаниях отмечается это?

В письмах, кстати, может быть нужно как-то указывать, что работы будут в составе сборной бригады, а то как-то странно будет например письмо от одного единственного человека ИП прошу меня ИП допустить в качестве члена бригады электромонтажника по силовым и осветительным сетям
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 12.2.2019, 11:51
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Цитата(olegrf @ 12.2.2019, 11:38) *
А в наряде нигде отдельно указывать не требуется, что персонал от разных организаций? Или в спецуказаниях отмечается это?

В наряде не нужно указывать организации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Versys
сообщение 12.2.2019, 13:17
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 23.1.2019
Пользователь №: 55205



Цитата(KVA @ 12.2.2019, 11:51) *
В наряде не нужно указывать организации.

В строке отдельные указания можно написать, но это не обязательно, т.к. выдавать Вам наряд будет сетевая, они сами решат указывать это или нет.
У Нас не указывают в наряде, но в заявке диспетчеру обязательно указывают организацию и ответственного от подрядчика, что бы дипетчер был готов к тому, что на ПС работает не наш персонал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 