Подбор сечения перемычек, аргументация |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подбор сечения перемычек, аргументация |
| Гость_Гость_sirius1_*_* |
5.2.2019, 9:22
Сообщение
#1
|
|
Гости |
При приемке после капремонта многоквартирного дома, в ВРУ обратил внимание на следующее: с блока шин отходят перемычки сечением 4 кв.мм на каждый АВ С50А далее от автомата уходит линия 16 кв.мм. Указав монтажникам что на перемычке они заузили сечение, те отмахнулись, мол как щитовики собрали, так мы и смонтировали (в проекте ни слова про перемычки). Сейчас готовлю претензию, и самый главный вопрос- аргументация. ПУЭ 1.3.4 выбор сечения по номиналу автомата, но там для тока в 50А подходит 6кв.мм -думало маловато, на мой взгляд сечение перемычки должно быть эквивалентно сечению линии. Да, допускаю что 16кв.мм завышено по току, и вероятно связанно с падением напряжения.
Подскажите, может я чем-то еще могу аргументировать требование о замене, и если да, то какое всё-таки сечение. |
|
|
Гость_sirius1_* Подбор сечения перемычек, аргументация 5.2.2019, 9:22
Dimka1 Для начала посчитайте какая мощность будет рассеив... 5.2.2019, 10:44
гудвин 30 Я так понимаю речь вот об этом. 5.2.2019, 11:00
sirius1 Цитата(гудвин 30 @ 5.2.2019, 11:00) Я так... 6.2.2019, 8:49
Dimka1 Цитата(sirius1 @ 6.2.2019, 8:34) ничтожна... 6.2.2019, 8:50
sirius1 Цитата(Dimka1 @ 6.2.2019, 8:50) соответст... 6.2.2019, 9:03
Dimka1 Цитата(sirius1 @ 6.2.2019, 9:03) Ну по ПУ... 6.2.2019, 10:32
Rezo Цитата(sirius1)с блока шин отходят перемычки сечен... 6.2.2019, 10:34
sirius1 Цитата(Rezo @ 6.2.2019, 10:34) В своей мы... 6.2.2019, 13:26
Костян челябинский Есть какой то пункт, номера не помню и лень искать... 6.2.2019, 13:50
savelij® ЦитатаИ тогда монтажники сами найдут этот пунктСом... 6.2.2019, 14:04
Костян челябинский Ну конечно не сразу. Переадресуют изготовителю, а ... 6.2.2019, 14:57
гудвин 30 А если к ним применить вот это.
6.3.7 Соединения с... 6.2.2019, 16:05
sirius1 Цитата(гудвин 30 @ 6.2.2019, 16:05) А есл... 7.2.2019, 9:53
sirius1 Цитата(гудвин 30 @ 6.2.2019, 16:05) А есл... 11.2.2019, 8:45
шахтер ФИГНЯ все, почти всегда перемычки в силовых шкафах... 11.2.2019, 9:00![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 8:50 |
|
|
|
|