Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как подключить шлифстанок на шильде которого указано, что он предназначен для работы под напряжением 230 Вольт 3 фазы. У станка имеется вилка с классическим круглым европейским разъемом под 4 отверстия. Что будет если его включить в нашу 3-фазную сеть на 380 вольт ?. Или может быть его надо включать через понижающий трансформатор. И вообще для каких целей производят такие станки с таким старнным подключением?
С уважением Алексей |
|
|
|
|
| Гость_ашим_* |
4.8.2007, 17:30
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Если подключить машину к сети 380 В,то по ее обмоткам удет протекатьповышенный ток (по закону Ома U=I*R),ЧТО ВЫЗОВЕТ ПЕРЕГРЕВ И БЫСТРЫЙ ВЫХОД ИЗ СТРОЯ машинки.Выход:подключать ее через тр-р
|
|
|
| Гость_Алексей22_* |
4.8.2007, 19:11
Сообщение
#3
|
|
Гости |
кстати уточню, что согласно прилагаемой схеме двигатель собран "треугольником" - может этот двигатель зараьотать без понижающего транса от 380 Вольт или нет?
|
|
|
5.8.2007, 3:12
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
кстати уточню, что согласно прилагаемой схеме двигатель собран "треугольником" - может этот двигатель зараьотать без понижающего транса от 380 Вольт или нет? Вот потому что он собран треугольником ты и должен подключать на 220. Был бы собран в звезду можно было бы подключить к 380. А так как это не так используй трансформатор. |
|
|
|
|
5.8.2007, 5:41
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
Если есть возможность переделать на звезду (а она всегда есть) - переключай и вперед!
-------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|