Имееться вводной щиток с автоматом 80А.
Кабель ВВГ 4*4 20м идет от него к щитку который будет стоять в офисе.
Короче нужно выбрать вводной автомат, если нужно будет запитать:
5 компов * 400ватт = 2.0кВт
2 чайника * 2000ватт = 4.0кВт
2 теплочто-то * 700ватт = 1.4кВт
8 светильников * короче там лампы по 11ватт энергосберегающие == 100ватт

вопрос какой вводной?...

я взял 50А

16 амперный автомат на 3 блока розеток (3 компа ) + если чайник пихнут
16 амперный автомат на 2 бока розеток (2 компа ) + если чайник пихнут
10 на теплочто-то + чайник если что
10 на теплочто-то + чайник если что
6 ампер на свет

короче посоветуте что и как лучше было сделать и как бы вы это сделали
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.8.2007, 21:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Электрон @ 3.8.2007, 19:00) *
Имееться вводной щиток с автоматом 80А.
Кабель ВВГ 4*4 20м идет от него к щитку который будет стоять в офисе.
Короче нужно выбрать вводной автомат, если нужно будет запитать:
5 компов * 400ватт = 2.0кВт
2 чайника * 2000ватт = 4.0кВт
2 теплочто-то * 700ватт = 1.4кВт
8 светильников * короче там лампы по 11ватт энергосберегающие == 100ватт

вопрос какой вводной?...

я взял 50А

16 амперный автомат на 3 блока розеток (3 компа ) + если чайник пихнут
16 амперный автомат на 2 бока розеток (2 компа ) + если чайник пихнут
10 на теплочто-то + чайник если что
10 на теплочто-то + чайник если что
6 ампер на свет

короче посоветуте что и как лучше было сделать и как бы вы это сделали
Короче первое - какая сеть? Трехфазка?
Хотя в любом случае для 4кв.мм Автомат на 50А будет многовато icon_biggrin.gif Потолок - автомат на 32А, а дальше рисуем однолинейную схему и распределяем нагрузки пофазно, если трехфазка.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Электрон_*
сообщение 4.8.2007, 7:01
Сообщение #3





Гости






Сеть трехфазная. Иначе зачем провод 4*4.
А из каких расчетов 32А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кос
сообщение 4.8.2007, 9:44
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2006
Пользователь №: 5883



Установленная мощность 7,5 кВт. cosj не меньше 0,9. Даже если коэффициент спроса 1, в результате несложных расчетов получаем ток трехфазной сети 12,6 А. С учетом того, что групповые автоматы у Вас 16А, на вводе ставте 20А, чтобы соблюдалась селективность. Сечение кабеля это позволяет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 16:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены