СО 153-34.03.603-2003 , Испытание штанг |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
СО 153-34.03.603-2003 , Испытание штанг |
23.1.2019, 18:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.1.2019 Пользователь №: 55207 |
Здравствуйте!
Возник вопрос по поводу испытания изолирующих штанг. СО немного размыто трактует напряжение испытания. 1.5.7. Испытательное напряжение прикладывается к изолирующей части средства защиты. При отсутствии соответствующего источника напряжения для испытания целиком изолирующих штанг, изолирующих частей указателей напряжения и указателей напряжения для проверки совпадения фаз и т.п. допускается испытание их по частям. При этом изолирующая часть делится на участки, к которым прикладывается часть нормированного полного испытательного напряжения, пропорциональная длине участка и увеличенная на 20 %. 1.5.8. Основные изолирующие электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно, испытываются напряжением, равным 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ, а предназначенные для электроустановок напряжением 110 кВ и выше - равным 3-кратному фазному. Дополнительные изолирующие электрозащитные средства испытываются напряжением по нормам, указанным в Приложениях 5 и 7. Вопрос: Если мне требуется испытать изолирующую штангу, а источник напряжения не позволяет испытать её целиком, то какое испытательное напряжение должно прикладываться при делении на части? Источник 50кВ переменного тока, штанга - Uн 30кВ. Разделим , к примеру, на 3 части. |
|
|
ОЛЕГ142 СО 153-34.03.603-2003 23.1.2019, 18:43
Гость сочувствующий Цитата(ОЛЕГ142 @ 23.1.2019, 18:43) Здравс... 23.1.2019, 22:54
ОЛЕГ142 ЦитатаМожет стОит воспользоваться вот этим докумен... 24.1.2019, 3:17
Гость сочувствующий Цитата(ОЛЕГ142 @ 24.1.2019, 3:17) Именно ... 24.1.2019, 8:10
Гость сочувствующий Цитата(ОЛЕГ142 @ 24.1.2019, 3:17) Именно ... 24.1.2019, 15:14
ЛЕША Измеряем длину изолирующей части, делим на 3 (сами... 24.1.2019, 11:06
ОЛЕГ142 Цитата(ЛЕША @ 24.1.2019, 15:06) Простите,... 24.1.2019, 15:04
с2н5он дубы значит, напряжение не менее 40 для всего ОИЭС... 24.1.2019, 15:16
ОЛЕГ142 Цитата(с2н5он @ 24.1.2019, 19:16) дубы зн... 24.1.2019, 18:21
ЛЕША ОЛЕГ142, простите за мой сарказм... Я не думал что... 25.1.2019, 6:01![]() ![]() ![]() |
|